+15V為輔助電源,D49取下測試電阻為38歐了,想更換,但不知道它的型號,想請教大家,此處二極管是保護作用嗎?一般都選用什么型號
有圖 維修電源 求助
沒有短路,該板子被我的無知,燒了幾次,我把示波器的地線接在GNDA上進行測試,剛一通電就跳閘,然后又來了一次,才知道是自己引起的跳閘,示波器電源線是接了地線的,然后用一個開關電源盒給這個板子供電,之前是調壓器給VDC供電,沒有隔離的那種,然后想著開關電源盒應該是隔離了的吧,我就直接給VCC供電,又用上示波器,這下好了,C1的地方冒煙了,沒跳閘。
跳閘兩次后板子現象就是出現打嗝現象,C1冒煙后就直接沒有了輸出,給VDC供電,測試就沒有了VCC。用萬用表測試VCC與GNDA只有30多歐的電阻,取掉D49,再測VCC與GNDA阻值就兆歐以上了。
還沒想明白給VCC供電,怎么C1冒煙?萬用表測試D2和D35是好的。
兄弟,看了你所描述的問題,沒有把重點說明白,1、橋堆輸入AC是多少電壓 ? 2、外接開關電源盒給VDC供電是多少電壓?3、為什么用示波器測試電壓?為什么不先用數字萬用表檢修?4、可不可以簡單描述一下此電源板的工作原理?我的理解是這樣的,當有市電時,由市電對VCC進行供電,當市電斷電時,由15V電源給VCC供電
C1冒煙的原因很有可能是采用外部供電的方法,超過了電容的最大耐壓值,另外是否可以查明D35穩壓管的規格?
建議不要用示波器檢修,非常簡單的電源板被你整得這么復雜
我解釋下哈
1、20-100V
2、約26V,是用的+15V和-15V串聯的
3、我本是想測波形,不過先測試看電壓對不對,而且還沒測到,只是接了地線夾就燒了
4、電源輸入為20-100V的電流,用UCC3813-5做的單端反激,輸出有+15V;電源啟動前3813由VDC供電,穩定后由+15V供電;
5、D35型號為U2Z12,12V的穩壓管;
我本是要學習這個電源,結果被我弄壞了,好在修好了,繼續學習
謝謝兄弟支持
http://www.e-ticket.cn/bbs/classic/