設計:輸入DC36~72V,輸出DC24V 1A
問題:空載第一次上電正常啟動,測量輔助繞組輸出有15V,輸出24V也正常,但是斷電后立即再上電就不能啟動了,7腳電壓不停跳動,最高沖到5點幾伏,就是啟動不了;帶上100歐姆電阻后啟動又正常了,斷電后立即上電也能啟動
請問各位大俠,這個問題怎么解決,謝謝!
原理圖如下
這種負載突變導致的啟動不正常,需要更新反饋環(huán)路參數(shù)。
IC工作時,Datasheet中寫了工作電流12mA。
要掛波形找到是哪里保護的。
我也沒法憑直覺判斷。
1.輔助電源的電容470uF太大,不利于啟動,100uF左右足了;
2.反饋光耦的輸入端建議接電感的后級,與電壓取樣點一起,更穩(wěn)定;光耦的輸出集電極建議接芯片的Vref,有穩(wěn)定的5V;