各位:
我設計一個高頻感應加熱電源,選擇三相全控整流加大容量(330u*12)的濾波電容,電容前加限流電抗器。
測試時斷開逆變負載,增加的是500歐的假負載,全控部分整流角度在100°或者更大,結果每次上電電容兩端直流電壓瞬間沖到最高接近于600V(600V指針表觀測),請問原因在哪里?是開放的角度不對,還是上電過于直接?
各位:
我設計一個高頻感應加熱電源,選擇三相全控整流加大容量(330u*12)的濾波電容,電容前加限流電抗器。
測試時斷開逆變負載,增加的是500歐的假負載,全控部分整流角度在100°或者更大,結果每次上電電容兩端直流電壓瞬間沖到最高接近于600V(600V指針表觀測),請問原因在哪里?是開放的角度不對,還是上電過于直接?