1175603535.pdf1175603623.pdf
上圖為我們目前所做的一個DC/DC電源的反饋回路.DC/DC電源的技術要求是輸入電壓為DC 800V~DC 1200V,輸出電壓是DC 200V,額定輸出電流為0.5A,主電路的拓撲結構是半橋形式,輸出變壓器的原邊電壓和副邊電壓是隔離的. 我們的設計思路是按MAX5069數據手冊13頁的圖6來設計,具體電路及器件資料見附件.
我們設計變壓器的假設值是DC800輸入時,最大占空比為80%.
對照MAX5069資料,我們得知 有兩個電壓值,一個是LOW(0.4—1.1),一個是HIGH(2.6—3.8).我們的理解是MAX5069的 值在LOW和HIGH之間時,MAX5069的占空比才可以調節,低于LOW時,占空比被鎖定,高于HIGH時,占空比消失,芯片關斷.
開環試驗時,我們嘗試單獨給MAX5069供電,反饋不供電.我們發現當 值大于0.7時波形開始變化(由最大變為最?,不知是大于0.7時開始調節(很快)還是大于0.7時消失.在附件里我們可以看到, .
TLP521-1-GB的傳輸比為100%—600%,TLP521-1-GB的1,2(原邊)電流= ,其中的2.5是TL431的A,K之間電壓的最小值,1.1是TLP521-1-GB的1,2(原邊)電壓降.因而我們設計 .其中0.7即為上面提到的我們試驗中的0.7.然后我們再嘗試單獨給MAX5069和反饋供電,不斷調整R9的值,務必使芯片波形開始變化(由最大變為最?時 值低于0.7.
閉環試驗時,我們發現:
當輸入電壓為0—600V(低于我們設計時的最小電壓800V)之間時,輸出電壓一直都在隨著輸入電壓的升高而升高,占空比也基本保持在96%左右.當稍微高于600V時,占空比會立即壓縮為很小,3%左右.我們的理解是,可能是MAX5069BAUE調節的占空比出了問題,也就是說我們設計的反饋環出了問題,但是不知道問題出在哪里,具體原因一直沒找到.我們也不清楚我們所理解的 與芯片占空比之間的關系是否正確.希望盡快得到各位的幫助.謝謝各位.