LLC中的Q怎么選擇?
全部回復(4)
正序查看
倒序查看
@gtt_1218
但從Q值變化時的增益曲線來看,,Q越大,最大增益越小,可能不能滿足最大增益要求;Q越小,工作頻率范圍將會變寬,這樣對磁性原件和開關管的損耗不利,,所以應折中選取
其實 ,Q值老早就是參考了通合產品,就是說輸出功率多少,存在效率,假如95%,實際功率增大5%,如果低電壓效率90%就知道10%,Q之非常籠統,理論三個字母,可以不要考慮,正確的就是按照公式W=CUUF,在額定電壓平方,諧振頻率,增大上面一點,如3000瓦95%效率就是按照3015瓦計算,注意,電壓是指峰峰值,如300伏半橋諧振300伏,全橋選擇600伏【220伏的峰峰值就是600伏】,如果三相電選擇520伏,半橋就是520伏全橋就是1040伏了,這個所謂Q值就是參考這個就可以了?!咀。畲蠊β瘦敵鰹閃】