性无码一区二区三区在线观看,少妇被爽到高潮在线观看,午夜精品一区二区三区,无码中文字幕人妻在线一区二区三区,无码精品国产一区二区三区免费
0
回復
收藏
點贊
分享
發新帖
論壇首頁
電源技術綜合區
電感L1老是會燒掉,是什么原因呢?
電感L1老是會燒掉,是什么原因呢?
通上電,電感L1就燒掉了,請問是什么最有可能的原因造成的呢?
全部回復(6)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
417zhouge
2
2016-11-08 13:15
瞬間沖擊電流太大了,電感飽和后燒掉了。要改感量更大,或者電流更大的電感。
0
回復
提交
提示
岑科電感
LV.1
3
2016-11-08 16:20
@417zhouge
瞬間沖擊電流太大了,電感飽和后燒掉了。要改感量更大,或者電流更大的電感。
OK 改下更大的電感和線徑看下
0
回復
提交
提示
jasonell
LV.3
4
2016-11-08 16:51
400v電容沒有泄放電阻
0
回復
提交
提示
edie87@163.com
5
2016-11-09 11:13
你這是色環電感還是工字型電感?
多半是功率不夠吧
0
回復
提交
提示
電源網-fqd
6
2016-11-24 11:32
已經被添加到社區經典圖庫嘍
http://www.e-ticket.cn/bbs/classic/
0
回復
提交
提示
my.mai
LV.9
7
2016-11-24 16:49
這個是小型開關電源。你燒掉的L1應該是色環電感,用的電感量1MH太大了,如果電感能承受的電流過小,那么上電的時候,后面的EC2 10UF/400V的充電電流就足以燒掉這個色環電感了。建議你把L1 改為工字電感,3.3UF/1A 。L2改到D3后面(直流輸出濾波),這樣就OK了。
0
回復
提交
提示
工程師都在看
移相全橋主變壓器電感量怎么設計呀???
boyhood
CMD02XIU 尋替代
dy-9uEWS4Y1
尋找120W DOB方案
yunyadie
DCDC 有大償求助 三個原理圖
dy-3h48Dack
L6599是否應該晚于PFC啟動
endeavor
精華推薦
換一換
立
即
發
帖