求助:逆變器并聯問題
全部回復(7)
正序查看
倒序查看
@ctrlv
對,無互連線并聯,但是有鎖相PCC端的電壓作為第二臺逆變器的參考,不知道對不對,關鍵是并聯時兩臺輸出電流反向是什么問題?求大神指點。。。。。。
1、首先兩臺逆變器輸出先不并聯,同時運行。查看輸出是否鎖相。
2、如果鎖相OK,再確認一下有功功率和無功功率計算是否正確。
3、確認你的逆變器是阻性還是感性,阻性的是有功調電壓,無功調相位,感性則反之。
4、另外你的調整速度是多少?一個工頻周期調整一次嗎?
0
回復