現在在解決一款開關電源EMI傳導的問題。 常溫測試OK,但通電一段時間后,在主開關頻率二倍頻的地方出現了一個尖峰,比常溫時高8 dB。
電源用的是雙級PFC 反激的方案,橋堆前有一個800uh和一個25mh的共模,兩個共模間有2.2nf的Y電容連接LN 線和GND。橋堆后是一個拍型濾波,2mh工字電感和0.1 uf. 0.22uff的CBB電容各一個組成。
求大神幫忙分析下。
