性无码一区二区三区在线观看,少妇被爽到高潮在线观看,午夜精品一区二区三区,无码中文字幕人妻在线一区二区三区,无码精品国产一区二区三区免费

  • 回復
  • 收藏
  • 點贊
  • 分享
  • 發新帖

求助,開關電源傳導的問題。

現在在解決一款開關電源EMI傳導的問題。  常溫測試OK,但通電一段時間后,在主開關頻率二倍頻的地方出現了一個尖峰,比常溫時高8 dB。

   電源用的是雙級PFC 反激的方案,橋堆前有一個800uh和一個25mh的共模,兩個共模間有2.2nf的Y電容連接LN 線和GND。橋堆后是一個拍型濾波,2mh工字電感和0.1 uf.  0.22uff的CBB電容各一個組成。

  求大神幫忙分析下。

全部回復(3)
正序查看
倒序查看
2016-11-21 23:26
自己頂。 有沒有哪位大神幫忙分析下,為什么機子溫度升高后,會在開關頻率的二倍頻率處出現尖峰。  常溫時是沒有尖峰的,出現尖峰后,余量就有點不足了。
0
回復
2016-11-22 22:02
@龍山腳下的回憶
自己頂。有沒有哪位大神幫忙分析下,為什么機子溫度升高后,會在開關頻率的二倍頻率處出現尖峰。 常溫時是沒有尖峰的,出現尖峰后,余量就有點不足了。
老化測試一下溫度,先從溫度入手,看是那個元件溫度高,或者測試一下PFC波形/PWM波形看有那個參數在高溫時發生了變化。
0
回復
2021-10-09 10:39

后續又遇到過類似的問題,主要是Y電容溫度特性差。 Y電容是Y5V的,溫度一高,容量急劇下降,傳導就變差了, 后續用了Y5P的Y電容。

0
回復
發