上電后輸出正常,面板左邊綠燈常亮,中間橙色燈閃。工作大概半小時左右,就會不停重啟,繼電器以大概5S的間隔不停開關。斷開220V輸入重新上電后恢復正常,但大概半小時后又會進入不停重啟的狀態。請問大家有沒有遇到這種情況?是什么原因導致的?
求助:艾默生R48-2900u鐵殼版上電大概半小時后不停重啟
全部回復(10)
正序查看
倒序查看
@gpc0703
多大電流啊,不會是開節能模式了吧,節能應該監控控制的。剛好半小時關機嗎
我是用來當充電器電源的,是改成27V輸出的,電流不大,應該最大就5A左右。我發現重啟后就拔了充電器空載運行,過一段時間也會不停重啟。我懷疑是改了輸出電壓導致的,然后我把電壓還原到53V,空載運行一段時候后也會不斷重啟。是單機運行的,沒有監控模塊。時間不是準確的半小時,就是十幾分鐘到三十分鐘左右。
0
回復
@ilvm
加了200W的負載后工作一個小時都不會重啟,把負載去掉后十幾分鐘就不停重啟,再加上負載也不停重啟,只有把電源下電再重新上電才能恢復。
還有就是加了200W負載后功率因素會提高到0.95以上,而空載或者輕載的時候功率因素就只有0.3左右。
現象基本明確了,就是空載或者輕載工作一段時候后就會不停重啟
0
回復