性无码一区二区三区在线观看,少妇被爽到高潮在线观看,午夜精品一区二区三区,无码中文字幕人妻在线一区二区三区,无码精品国产一区二区三区免费

  • 回復
  • 收藏
  • 點贊
  • 分享
  • 發新帖

小白問各位老師幾個問題,大家不要笑話我(DC110V轉24V、12V、5V)

    是這樣的,我們公司做列車車載裝備的,列車供電110VDC,我們產品用電有24V、12V、5V。然后我們用到的電源都是買成品,或者那種叫半磚的電源模塊。成本非常高,一個5V10A的成品電源板裸板120元,一塊半磚要300-400元不等。一個項目做下來僅電源成本10W到20W

   所以 ,我就想能不能我們自己開發電源板從而節約成本。之前問過研發,他們回復我說做開關電源比較復雜,需要很多儀器設備調試計算測試,成本太大不值得。

    我想問下各位老師:

    

     1、DC110V轉化成我上面所說的電壓,相對于AC220V,設計起來是容易還是難?

     2、電源板能不能像其它電路板一樣可以抄板?比如從網上抄個電路圖模板,自已布線自已生產可不可以?

     3、24V5A、12V5A、5V10A這三種開關電源做出來,成本大概都多少?我們每年做3到4個項目,有沒有自已做電源的必要?

      先謝過!

全部回復(14)
正序查看
倒序查看
2017-06-20 13:54

1.差不多,AC220也是要先整流成DC的

2.可以

3.具體要看要求,一分錢一分貨。

0
回復
2017-06-22 20:33
@zz052025
1.差不多,AC220也是要先整流成DC的2.可以3.具體要看要求,一分錢一分貨。

非常感謝!能不能說的再詳細點呢?

  1、我知道AC220整流后會變成DC三百多伏,這和DC110差距還是很大的啊,同輸出條件的話輸入DC110V成本趨勢是變大還是變小呢?體積是趨向于大還是小呢?還是說差距可以忽略不計?我以前在光寶做過幾個月的售后,對民用開關電源的價位還有體積大致有點了解,我就是想知道相對于民用產品我們這種DC110vIN大概是什么樣一個概念。

2、比如說我搞到一個方案,電路圖點位圖BOM都有而且這方案是別人驗證可行的,是不是我這邊就可以直接生產,然后生產出來用負載機測試下就OK了?

3、要求不加風扇被動散熱,其它參數我也不懂,例比筆記本電腦用的12V5A電源來說吧,轉化率和發熱與筆記本電源差不多、體積可以是筆記本電源的一倍、原裝品牌筆記本電源的質量,這樣下來不考慮設計成本做一個DC110V輸入12V5A的,成本大概多少錢呢?

   

0
回復
2017-06-25 21:44
繼續求助。。
0
回復
菟仔仔
LV.3
5
2019-09-23 17:04
我在弄這樣的產品,兄弟你方便給個聯系方式嗎?QQ微信都可以的~   可以私信下我
0
回復
2022-07-10 18:28

110VDC輸入一般都是正激

24V Dc輸入一般都是正激有源鉗位

0
回復
441654178
LV.5
7
2022-07-11 09:56

專業的人,做專業的事

1
回復
2022-07-11 13:47

列車上誰敢給你用差的東西?自己做出問題的概率不夸張的說是你現在買的電源的幾百倍上千倍!

1
回復
st.you
LV.10
9
2022-07-11 13:49

如果利潤還行,供應商品質也穩定,那么還是不要自己做了。

1
回復
2022-07-25 13:03
@Suibian1910
繼續求助[圖片]。。

我們有成品DC110轉DC12v

0
回復
2022-07-25 13:04

有成品要不要考慮合作一下

0
回復
2022-07-25 13:07
@Suibian1910
非常感謝!能不能說的再詳細點呢? 1、我知道AC220整流后會變成DC三百多伏,這和DC110差距還是很大的啊,同輸出條件的話輸入DC110V成本趨勢是變大還是變小呢?體積是趨向于大還是小呢?還是說差距可以忽略不計?我以前在光寶做過幾個月的售后,對民用開關電源的價位還有體積大致有點了解,我就是想知道相對于民用產品我們這種DC110vIN大概是什么樣一個概念。2、比如說我搞到一個方案,電路圖點位圖BOM都有而且這方案是別人驗證可行的,是不是我這邊就可以直接生產,然后生產出來用負載機測試下就OK了?3、要求不加風扇被動散熱,其它參數我也不懂,例比筆記本電腦用的12V5A電源來說吧,轉化率和發熱與筆記本電源差不多、體積可以是筆記本電源的一倍、原裝品牌筆記本電源的質量,這樣下來不考慮設計成本做一個DC110V輸入12V5A的,成本大概多少錢呢?  

板子100以內

0
回復
2022-07-25 13:08
18013144966可以聯系

0
回復
52491
LV.1
14
2022-12-02 21:39

我之前也是做列車產品的,告訴你個實在的,電源上別想著去省錢,必須去選擇通過鐵標的品牌電源,這樣就算出問題了你也有地方甩鍋,否則你的產品上車出問題了,哭都沒地方哭

0
回復
dy-V2BSIAkF
LV.1
15
2023-05-04 17:04
@電源定制研發
18013144966可以聯系

這個方案你們搞了嗎

0
回復
發