電壓電流互感器的輸出波動問題

我們用ZTA515M的電流互感器,4.87V的交流電輸入,接了2歐的電阻,采樣電阻為100歐,輸出波形波動130mv到160mv,這是什么原因造成的?

我們用ZTV507的電壓互感器,4.87V的交流電輸入,接了2k的電阻,采樣電阻為100歐,輸出波形波動290mv到320mv,這是什么原因造成的?

謝謝各位大神的賜教

全部回復(1)
正序查看
倒序查看
2017-07-10 05:28
電流互感器和電壓互感器理論上都是鐵芯工頻變壓器,電流互感器,初級側串聯在測試回路里,次級側不能開路,以免感應出高電壓。電壓互感器,初級側并聯在要測試電壓的兩端,次級側不能短路,以免燒壞電壓互感器,遵循這些原則,檢查一下你的接法。