由于是同一個問題,我在多個網站都提了問,希望有更多的解惑。所以這里指發一下連接了:
http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/battery_management/f/35/t/136715.aspx
主要就是用MOSFET緩起,發現輸入是MOSFET燒了。
Vin=-36V~-72V, Vee是-, BGND是+。R1=R2=1MΩ, R3=300KΩ,R5=100KΩ,C32=0.03uF, MOSFET選的是IRF3710, 負載電容C86=600uF,設備正常工作在-48V,負載功耗約200W(IL=4A).Q1是用來做緩起動的,Q2是為了防反接的。MOSFET是DDPAK封裝,Ciss=2700pF,Crss=150pF,RDson=18mΩ,DS耐壓100V,GS耐壓20V。
問題描述:①-50V上電發現電源連接器打火,認為緩起MOSFET沒起作用,結果發現Q1的DS已經短路了,加工回來的新板子,第一次上電正常,后面因為MOSFET燒毀就打火了。
改進:②將R1+R2改到300K,R3+R5=68K,發現在43V輸入正常,不打火,正常啟動,但在50V輸入時Q1又燒毀了。
繼續改進:③R1+R2=68K,R3+R5=14K,72V輸入正常,Q1沒有燒毀,但是打火嚴重啊,啪啪的聲音,電源連接頭都看出來燒糊了。
請問電路設計有問題嗎?怎樣保證既不打火又不燒MOSFET管?MOSFET管為什么會燒呢?
我后來又在網上找了一些資料,就是利用米勒平臺來控制最大電流的,在第②種條件下,Q1的gd之間飛了一個1k電阻和15nF的電容,還是燒。MOSFET管都燒了幾十個了!