單片機檢測輸出電流
最近,本人用16c73做了一款逆變器電源,單片機主要用來控制,如按鈕輸入、顯示、電池電壓檢測、溫度檢測、輸出電流檢測等;其他都沒問題,就是電流檢測,它既要用來檢測短路信號,又要用來檢測過載信號,還要做輸出功率顯示的電流數據.短路檢測是有速度要求的,這方面本人以前沒做過,現在老做不好;老是短路或過載保護(實際沒有短路或過載);功率顯示的電流是取平均值的,也還可以;那位高手或以前做過這方面的朋友,能否談談你的經驗和做法;謝了
全部回復(25)
正序查看
倒序查看
@bjkjwg
短路與過載,在一般的應用中,大多只是要求給出信號即可,如果系統不是要求測量短路和過載的數值,只是要求迅速啟動保護程序,建議采用比較器,設定短路和過載的闋值,由比較器的輸出啟動保護硬件,同時向單片機申請中斷.
嗯,一般是這樣做比較穩妥.但有人就是用單片機做了,并且做得很好;我以前也是用比較器做的,非常穩定;現在想用單片機試試,必究可省下如比較器等一些外圍元件,再說,我本來就要讀電流值(用于顯示輸出功率),但是經驗不足,所以想到大家那里取取經
0
回復