求助如此R型變壓器是否正常,請大家進來討論一下!!!!

有一R型變壓器,要求初級輸入兩繞組各110V,次級空載輸出兩繞組各114V.
如果以一組初級輸入110V測試,次級兩輸出空載電壓相同,然后用另一組初級輸入,次級兩輸出卻不相同,這樣可以先判定為初級一組的圈數不準,但是以一組次級為輸入時,兩組初級電壓卻是相同的,然后用另一組次級作為輸入時,兩組初級電壓卻又不相同了,你們認為這只變壓器正常嗎?是什么問題?請大家討論一下,是圈數問題,還是和鐵芯有問題,還是其它問題,先謝謝了
全部回復(2)
正序查看
倒序查看
2007-05-13 15:40
把每組線都不開饒,試試看
0
回復
ygz622
LV.1
3
2007-05-15 09:51
你測試數據不同,是否在同一邊鐵芯的線圈.如是就可判斷為一邊鐵芯有問題,(是否有接口,或不平整)
0
回復
發