請教各位前輩,高人關于電容式降壓電路的問題.急!!!

最近心血來潮學習電路基本知識,然后自己學做了個電容式降壓電路可是不知道為何不是CBB爆,就是壓敏電阻爆,連續做了幾次都這樣,顯然是我的電路出了問題,可是我不知道是那里出了問題,所以來請教各位前輩,高人,以下是我的電路圖,我沒有畫圖軟件用的一個網頁式的畫圖,不會使用所以畫得很簡單;

我用的CBB是250V-1UF,壓敏電阻我用的是10D431K,接的是220V火線. 要得到60mA電流.
還想請教壓敏電阻認識,規格,應用方面的知識,請大家教教偶,謝謝了!!!
全部回復(6)
正序查看
倒序查看
2007-05-19 00:37
1:你的降壓電容耐壓過低,最好在400V以上
2:要得到60MA的電流,電容取值應為2.0-2.4uf
3:去掉壓敏電阻,改接穩壓管,之后用RC濾波.
0
回復
cnzero
LV.2
3
2007-05-19 13:12
@pcpower10000
1:你的降壓電容耐壓過低,最好在400V以上2:要得到60MA的電流,電容取值應為2.0-2.4uf3:去掉壓敏電阻,改接穩壓管,之后用RC濾波.
謝謝二樓pcpower10000的指點.我還想請教下,壓敏電阻的型號識別使用知識,如:10D431K是什么意思?再次謝謝.
0
回復
2007-05-19 14:57
本公司是一家專業銷售IC的供應商.真對開關電源生產DVD生產廠家提供最好的服務和質量.最新到貨:本公司新到一批環保無鉛集成電路解碼主芯片:8202D.8281D.9294DE等.開關電源IC:VIPER22A.VIPER12A.FSDH321.FSDM311.FSD200B.TEA1521P.KA5L0380.ACT30B/A.SQP8N60.STP75NF75.STP13005.UC3843系列.伯鴻PC817光藕.EL817.夏普817.等等..價格絕對優勢.絕對優惠!!!請貴公司參考一下.歡迎洽談!0755-27675498. 13714216431何生.QQ122376867.
0
回復
2007-05-19 19:29
壓敏電阻標稱參數
壓敏電阻用字母“MY”表示,如加J為家用,后面的字母W、G、P、L、H、Z、B、C、N、K分別用于穩壓、過壓保護、高頻電路、防雷、滅弧、消噪、補償、消磁、高能或高可靠等方面.壓敏電阻雖然能吸收很大的浪涌電能量,但不能承受毫安級以上的持續電流,在用作過壓保護時必須考慮到這一點.壓敏電阻的選用,一般考慮標稱壓敏電壓V1mA和通流容量兩個參數.
1. 所謂壓敏電壓,即擊穿電壓或閾值電壓.指在規定電流下的電壓值,大多數情況下用1mA直流電流通入壓敏電阻器時測得的電壓值,其產品的壓敏電壓范圍可以從10-9000V不等.可根據具體需要正確選用.一般V1mA=1.5Vp=2.2VAC,式中,Vp為電路額定電壓的峰值.VAC為額定交流電壓的有效值.ZnO壓敏電阻的電壓值選擇是至關重要的,它關系到保護效果與使用壽命.如一臺用電器的額定電源電壓為220V,則壓敏電阻電壓值V1mA=1.5Vp=1.5××220V=476V,V1mA=2.2VAC=2.2×220V=484V,因此壓敏電阻的擊穿電壓可選在470-480V之間.
2. 所謂通流容量,即最大脈沖電流的峰值是環境溫度為25℃情況下,對于規定的沖擊電流波形和規定的沖擊電流次數而言,壓敏電壓的變化不超過± 10%時的最大脈沖電流值.為了延長器件的使用壽命,ZnO壓敏電阻所吸收的浪涌電流幅值應小于手冊中給出的產品最大通流量.然而從保護效果出發,要求所選用的通流量大一些好.在許多情況下,實際發生的通流量是很難精確計算的,則選用2-20KA的產品.如手頭產品的通流量不能滿足使用要求時,可將幾只單個的壓敏電阻并聯使用,并聯后的壓敏電不變,其通流量為各單只壓敏電阻數值之和.要求并聯的壓敏電阻伏安特性盡量相同,否則易引起分流不均勻而損壞壓敏電阻.
0
回復
2007-05-19 19:38
@pcpower10000
壓敏電阻標稱參數壓敏電阻用字母“MY”表示,如加J為家用,后面的字母W、G、P、L、H、Z、B、C、N、K分別用于穩壓、過壓保護、高頻電路、防雷、滅弧、消噪、補償、消磁、高能或高可靠等方面.壓敏電阻雖然能吸收很大的浪涌電能量,但不能承受毫安級以上的持續電流,在用作過壓保護時必須考慮到這一點.壓敏電阻的選用,一般考慮標稱壓敏電壓V1mA和通流容量兩個參數.1.所謂壓敏電壓,即擊穿電壓或閾值電壓.指在規定電流下的電壓值,大多數情況下用1mA直流電流通入壓敏電阻器時測得的電壓值,其產品的壓敏電壓范圍可以從10-9000V不等.可根據具體需要正確選用.一般V1mA=1.5Vp=2.2VAC,式中,Vp為電路額定電壓的峰值.VAC為額定交流電壓的有效值.ZnO壓敏電阻的電壓值選擇是至關重要的,它關系到保護效果與使用壽命.如一臺用電器的額定電源電壓為220V,則壓敏電阻電壓值V1mA=1.5Vp=1.5××220V=476V,V1mA=2.2VAC=2.2×220V=484V,因此壓敏電阻的擊穿電壓可選在470-480V之間.2.所謂通流容量,即最大脈沖電流的峰值是環境溫度為25℃情況下,對于規定的沖擊電流波形和規定的沖擊電流次數而言,壓敏電壓的變化不超過±10%時的最大脈沖電流值.為了延長器件的使用壽命,ZnO壓敏電阻所吸收的浪涌電流幅值應小于手冊中給出的產品最大通流量.然而從保護效果出發,要求所選用的通流量大一些好.在許多情況下,實際發生的通流量是很難精確計算的,則選用2-20KA的產品.如手頭產品的通流量不能滿足使用要求時,可將幾只單個的壓敏電阻并聯使用,并聯后的壓敏電不變,其通流量為各單只壓敏電阻數值之和.要求并聯的壓敏電阻伏安特性盡量相同,否則易引起分流不均勻而損壞壓敏電阻.
擊穿電壓是430V
0
回復
cnzero
LV.2
7
2007-05-20 17:19
@pcpower10000
擊穿電壓是430V
非常感謝指教!受益斐淺.