討論短路保護方式

通常說的短路保護有兩種:一是正常點亮后去短路.另一種是先輸出短接再通電!
我的150瓦電路目前正常點亮后去短路沒有任何問題可以保護,即使負載接20瓦都可以!但是先輸出短接再通電!有時可以保護,有時不可以保護就會燒掉保險和兩個管子!不知道大家能否指點一下到底哪出現問題了!
因為有時可以保護有時不可以保護(先輸出短接再通電),所以很頭痛!

謝謝
全部回復(43)
正序查看
倒序查看
2007-05-23 18:13
電路形式是下面這種! 1213991179915190.xls
0
回復
llh961141
LV.5
3
2007-05-24 08:32
@zhanghuawei
電路形式是下面這種!1213991179915190.xls
短路保護應該跟你的負載沒有關系吧,因為你短路了,只有一種情況.
就是你的回路電流達到了最大,

我做短路保護的話,以先短路,再通電為準.因為這種條件比通電后再短路更惡劣,也更能說明問題!

建議你重新調整參數!
0
回復
2007-05-24 09:13
@llh961141
短路保護應該跟你的負載沒有關系吧,因為你短路了,只有一種情況.就是你的回路電流達到了最大,我做短路保護的話,以先短路,再通電為準.因為這種條件比通電后再短路更惡劣,也更能說明問題!建議你重新調整參數!
高手既然您做短路保護以先短路,再通電為準,能否指點一下怎樣去調試!因為我的150瓦電子變壓器一直是短路保護不能調節出!開始一直用三極管調試只能保護一兩秒就燒掉!花了很多時間浪費了.最后用可控硅這下通電后短路都正常!就是先短路,再通電不能!
我分析可能還是保護電路選擇的不合適!
請高手指點一下!有什么好的方案!不甚感激!謝謝
0
回復
2007-05-24 21:38
@zhanghuawei
高手既然您做短路保護以先短路,再通電為準,能否指點一下怎樣去調試!因為我的150瓦電子變壓器一直是短路保護不能調節出!開始一直用三極管調試只能保護一兩秒就燒掉!花了很多時間浪費了.最后用可控硅這下通電后短路都正常!就是先短路,再通電不能!我分析可能還是保護電路選擇的不合適!請高手指點一下!有什么好的方案!不甚感激!謝謝
大家沒有好的解決方法嗎?
0
回復
tonnyj
LV.4
6
2007-05-25 09:11
@llh961141
短路保護應該跟你的負載沒有關系吧,因為你短路了,只有一種情況.就是你的回路電流達到了最大,我做短路保護的話,以先短路,再通電為準.因為這種條件比通電后再短路更惡劣,也更能說明問題!建議你重新調整參數!
高手就是高手,能具體談談是怎么解決的嗎?讓大家都學習一下!!!
0
回復
mc13007
LV.3
7
2007-05-25 16:58
這種保護采用了R;C,從C你采用電解來看,時間常數較大,在開燈時若負載短路,電解還沒來得及充到可控硅的觸發電壓,較長時間的大電流已足以造成三極管損壞.而正常工作期間,由于電解充有一定電量,當負載再短路時,要建立起可控硅的觸發電壓就要比剛起機時短路來得快.減少RC時間常數到一定程度就可避免開機短路燒毀的現象.
0
回復
2007-05-25 18:46
@mc13007
這種保護采用了R;C,從C你采用電解來看,時間常數較大,在開燈時若負載短路,電解還沒來得及充到可控硅的觸發電壓,較長時間的大電流已足以造成三極管損壞.而正常工作期間,由于電解充有一定電量,當負載再短路時,要建立起可控硅的觸發電壓就要比剛起機時短路來得快.減少RC時間常數到一定程度就可避免開機短路燒毀的現象.
謝謝指點!
減少RC時間常數經常出現正常點亮就保護了,意思就是冷啟動出現保護!
不知道這個電容是否可以用瓷片電容或者滌綸電容?謝謝!
0
回復
2007-05-25 18:49
@llh961141
短路保護應該跟你的負載沒有關系吧,因為你短路了,只有一種情況.就是你的回路電流達到了最大,我做短路保護的話,以先短路,再通電為準.因為這種條件比通電后再短路更惡劣,也更能說明問題!建議你重新調整參數!
高手分享一下您怎樣去調試先短接再通電的啊!可能我的保護電路有問題所以怎么調試也只能是先點亮后短路可以啊!

先短接再通電會燒掉保險和兩個三極管!

分享一下經驗!謝謝
0
回復
llh961141
LV.5
10
2007-05-25 21:25
@zhanghuawei
謝謝指點!減少RC時間常數經常出現正常點亮就保護了,意思就是冷啟動出現保護!不知道這個電容是否可以用瓷片電容或者滌綸電容?謝謝!
我調這款電子變壓器,不僅可以做到短路保護.
也有過載保護.
我那款電路最大的缺點就是頻率才二十幾K,同時在烘箱80度,
260V狀態下烘烤兩個小時,會出現開關時,啟動很慢(其實是保護電路會有一個沖擊,來不急把電壓降下來.)
但我對這個問題是放行的,因為高溫能起這個作用,我認為更好.
0
回復
mc13007
LV.3
11
2007-05-26 08:32
@mc13007
這種保護采用了R;C,從C你采用電解來看,時間常數較大,在開燈時若負載短路,電解還沒來得及充到可控硅的觸發電壓,較長時間的大電流已足以造成三極管損壞.而正常工作期間,由于電解充有一定電量,當負載再短路時,要建立起可控硅的觸發電壓就要比剛起機時短路來得快.減少RC時間常數到一定程度就可避免開機短路燒毀的現象.
調節開關管發射極電阻、RC的時間常數.相信你會找到一個短路與冷啟動的中間值.順便說一句,你的電容C2最好并一個電阻,不然你可能會走很多彎路的.
0
回復
zhanghuawei
LV.9
12
2007-05-26 12:20
@llh961141
我調這款電子變壓器,不僅可以做到短路保護.也有過載保護.我那款電路最大的缺點就是頻率才二十幾K,同時在烘箱80度,260V狀態下烘烤兩個小時,會出現開關時,啟動很慢(其實是保護電路會有一個沖擊,來不急把電壓降下來.)但我對這個問題是放行的,因為高溫能起這個作用,我認為更好.
高手能否把你您的保護電路形式發給我!讓我調試一下!謝謝!
zhw40304@126.com

不甚感激!
0
回復
zhanghuawei
LV.9
13
2007-05-26 12:22
@mc13007
調節開關管發射極電阻、RC的時間常數.相信你會找到一個短路與冷啟動的中間值.順便說一句,你的電容C2最好并一個電阻,不然你可能會走很多彎路的.
謝謝!我有哪個電阻啊!我現在發射極的電阻是0.47R
不知道是否合適!變壓器是150瓦(230伏輸入)
請指點!謝謝
0
回復
tonnyj
LV.4
14
2007-05-28 09:00
@zhanghuawei
謝謝!我有哪個電阻啊!我現在發射極的電阻是0.47R不知道是否合適!變壓器是150瓦(230伏輸入)請指點!謝謝
C2并個電阻!有道理!
0
回復
dimmer
LV.6
15
2007-05-28 12:55
@tonnyj
C2并個電阻!有道理!
沒錯,一定要并一個100K左右的電阻,它的最大用處就是可以給C2放電,減少頻繁開關下的誤保護,還可以減小可控硅因漏電而產生的誤保護.
0
回復
zhanghuawei
LV.9
16
2007-05-28 14:29
@dimmer
沒錯,一定要并一個100K左右的電阻,它的最大用處就是可以給C2放電,減少頻繁開關下的誤保護,還可以減小可控硅因漏電而產生的誤保護.
我把150瓦電路貼出
請大家討論保護電路啊


1213991180333761.xls
0
回復
tonnyj
LV.4
17
2007-05-28 15:10
@zhanghuawei
我把150瓦電路貼出請大家討論保護電路啊1213991180333761.xls
你的保護電路有問題
0
回復
dimmer
LV.6
18
2007-05-28 20:12
@zhanghuawei
我把150瓦電路貼出請大家討論保護電路啊1213991180333761.xls
對于純電阻的負載它的VCEO要求不是很高,而且您的基極驅動需要那么復雜嗎,對于純電阻電路,在放大倍數一定時,IB的驅動與和IC成正比的,有的東東不是越多越好,你的保護按一定的理論去想,應該是不會有問題的.
0
回復
dimmer
LV.6
19
2007-05-28 20:22
@llh961141
短路保護應該跟你的負載沒有關系吧,因為你短路了,只有一種情況.就是你的回路電流達到了最大,我做短路保護的話,以先短路,再通電為準.因為這種條件比通電后再短路更惡劣,也更能說明問題!建議你重新調整參數!
如果沒說錯的話,變壓器副繞組短路,其電感量為0,就不能形成振蕩,如果還炸機,說明其觸發,驅動,有問題.需認真分析,找出病因才行
0
回復
zhanghuawei
LV.9
20
2007-05-29 15:12
@tonnyj
你的保護電路有問題
這個保護電路只能在點亮后短路可以保護啊
如果先輸出短接再通電會燒掉啊

請大家指點一下啊!不甚感激!
0
回復
zhanghuawei
LV.9
21
2007-05-29 15:14
@dimmer
對于純電阻的負載它的VCEO要求不是很高,而且您的基極驅動需要那么復雜嗎,對于純電阻電路,在放大倍數一定時,IB的驅動與和IC成正比的,有的東東不是越多越好,你的保護按一定的理論去想,應該是不會有問題的.
加速電路是可以不要啊!
但是不會影響保護電路吧!請繼續討論!謝謝
0
回復
zhanghuawei
LV.9
22
2007-05-29 15:18
@zhanghuawei
加速電路是可以不要啊!但是不會影響保護電路吧!請繼續討論!謝謝
高手說的有道理!就保護電路那幾個元件我在怎么調試還是不可以啊
所以我在想是否別的原因呢!能否說說觸發和啟動電路那有問題?謝謝
0
回復
sztch2008
LV.5
23
2007-05-30 16:41
三極管擊穿要么電流大要么就是電壓高,在這個電路中短路電壓不可能高,那就肯定是集電極電流過大,那就是把短路時的集電極電流做小,我不知道你的管子最大耐電流是多少,只要把電流做到它的正常值,別的都不是什么問題.把那個做小的方向有很多,輸出變壓器的設計很重要.
0
回復
tonnyj
LV.4
24
2007-05-30 17:32
@sztch2008
三極管擊穿要么電流大要么就是電壓高,在這個電路中短路電壓不可能高,那就肯定是集電極電流過大,那就是把短路時的集電極電流做小,我不知道你的管子最大耐電流是多少,只要把電流做到它的正常值,別的都不是什么問題.把那個做小的方向有很多,輸出變壓器的設計很重要.
不知道你說什么?好象你沒有搞明白是怎么回事情?
0
回復
zhanghuawei
LV.9
25
2007-05-30 17:47
@tonnyj
不知道你說什么?好象你沒有搞明白是怎么回事情?
我的意思是現在機板先輸出短接后通電會燒掉保險和兩個三極管啊!

因為通常測試保護電路是先點亮后輸出短接的!然而我們要求先短接后通電不能燒掉啊!如果這樣能保護那么先點亮后短路肯定能保護啊!
請大家指點怎么去調試!謝謝
0
回復
sztch2008
LV.5
26
2007-05-30 19:34
@zhanghuawei
我的意思是現在機板先輸出短接后通電會燒掉保險和兩個三極管啊!因為通常測試保護電路是先點亮后輸出短接的!然而我們要求先短接后通電不能燒掉啊!如果這樣能保護那么先點亮后短路肯定能保護啊!請大家指點怎么去調試!謝謝
看不懂就簡單一點吧,你現在輸出變壓器是什么參數?貼出來大家看看.
0
回復
zhanghuawei
LV.9
27
2007-05-30 19:45
@sztch2008
看不懂就簡單一點吧,你現在輸出變壓器是什么參數?貼出來大家看看.
T31*19*13
匝數比是110:12(開始114:12由于功率偏低改為110:12)
磁環變壓器T8*4*3,匝數比是1:6:6
頻率是27k左右
謝謝指點!
0
回復
sztch2008
LV.5
28
2007-05-30 19:51
@zhanghuawei
T31*19*13匝數比是110:12(開始114:12由于功率偏低改為110:12)磁環變壓器T8*4*3,匝數比是1:6:6頻率是27k左右謝謝指點!
半橋電路嗎?用的什么三極管.
0
回復
sztch2008
LV.5
29
2007-05-30 20:30
@zhanghuawei
T31*19*13匝數比是110:12(開始114:12由于功率偏低改為110:12)磁環變壓器T8*4*3,匝數比是1:6:6頻率是27k左右謝謝指點!
如果工藝條件允話的話可以把輸出變壓器匝數設計為155:17TS試試.
0
回復
zhanghuawei
LV.9
30
2007-05-31 10:34
@sztch2008
如果工藝條件允話的話可以把輸出變壓器匝數設計為155:17TS試試.
是半橋電路啊!我把電路圖貼出啊! 1213991180578865.xls
0
回復
zhanghuawei
LV.9
31
2007-05-31 10:37
@zhanghuawei
是半橋電路啊!我把電路圖貼出啊!1213991180578865.xls
后來只是把上面電路圖保護電路的三極管換成了可控硅!可以通電點亮后短路保護!如果先輸出短接再通電就會燒掉!
謝謝各位高手指點!小弟不甚感激!
0
回復
發