輸入DC230,輸出5V,100A,用BUCK可行嗎?

如題!
全部回復(5)
正序查看
倒序查看
2007-06-05 10:27
老弟,占空比是不是太小了?何不加個變壓器?
0
回復
2007-06-05 15:04
@北方劍俠
老弟,占空比是不是太小了?何不加個變壓器?
因為我的230V電源已經就是隔離的.

這個占空比小還不是主要的.主要是續流二極管找不到.
0
回復
lyqqq
LV.3
4
2007-06-06 10:35
@早安豬八戒
因為我的230V電源已經就是隔離的.這個占空比小還不是主要的.主要是續流二極管找不到.
分兩極降壓,低端用同步整流.100A.可能要用并連技術.
0
回復
2007-06-07 12:33
@lyqqq
分兩極降壓,低端用同步整流.100A.可能要用并連技術.
謝謝各位.我想我這個想法是不行的.若用兩級降壓的話也就無法做到成本,性能,體積等參數的平衡了.
0
回復
lyqqq
LV.3
6
2007-06-07 13:34
@早安豬八戒
謝謝各位.我想我這個想法是不行的.若用兩級降壓的話也就無法做到成本,性能,體積等參數的平衡了.
5V/100A=0.05歐 .是不是難度非常大.線間連接要小于這個阻值不容易.不用并連技術根本沒法做.如還要求很低成本,體機?算了吧!
0
回復