三端穩壓器發燙是什么原因
我做了個多路輸出的電源,除了主控制回路外,別的路均采用三端穩壓器來穩壓.我做的電源功率很小只有二十瓦,每路的參數為5V/0.1A,12V/0.4A,24V0.4A,-12V/0.1A,但不知為何即使是在5V/0.1A的那一路輸出,7805也很燙即使加了散熱片還是比較燙,其中7805的輸入端電壓為12V.照學理說這么小的功率應該不至于那么燙才對呀,大家能給點意見嗎.
全部回復(19)
正序查看
倒序查看
@fjsnqy
我的7805的輸入端電壓是7.4V,而輸出只帶了50歐的負載,根據歐姆定律,輸出電流應該只有0.5安呀,可運行一段時間后用手一摸,還是有點燙.請問這是怎么回事.
三端穩壓器一般的要求輸入電壓比輸出的電壓高2伏就可以.輸出電流根據型號電流承受能力有所不同,有500mA的電流足以讓它發熱了.安全解決辦法可以根據實際情況選擇,比如像前面有人說的穩定輸入,加散熱片等,我覺得你還可以在三端穩壓器的輸入端加一小阻值限流電阻.管見,見笑
0
回復
@fjsnqy
我的7805的輸入端電壓是7.4V,而輸出只帶了50歐的負載,根據歐姆定律,輸出電流應該只有0.5安呀,可運行一段時間后用手一摸,還是有點燙.請問這是怎么回事.
根據I2R,有0.5W,一般7805的要消耗25%,0.5/0.75-0.5=0.2W.總功率在0.7w.
而TO220封裝的器件估計在0.5W左右,即使這樣,散熱器也會發燙,不過沒關系,注意TO220封裝加散熱器最大也就是5W左右.
另外,三端器件內部前面有個穩壓管,如果穩壓管前面的電阻有問題了,導致輸入端的電流過大,溫度當然也會升高,如果這種情況換管子
而TO220封裝的器件估計在0.5W左右,即使這樣,散熱器也會發燙,不過沒關系,注意TO220封裝加散熱器最大也就是5W左右.
另外,三端器件內部前面有個穩壓管,如果穩壓管前面的電阻有問題了,導致輸入端的電流過大,溫度當然也會升高,如果這種情況換管子
0
回復
@inherit
根據I2R,有0.5W,一般7805的要消耗25%,0.5/0.75-0.5=0.2W.總功率在0.7w.而TO220封裝的器件估計在0.5W左右,即使這樣,散熱器也會發燙,不過沒關系,注意TO220封裝加散熱器最大也就是5W左右.另外,三端器件內部前面有個穩壓管,如果穩壓管前面的電阻有問題了,導致輸入端的電流過大,溫度當然也會升高,如果這種情況換管子
看到你們講的頭頭是道,應該很有經驗,我現在也有一個問題想請教大家,就是三端穩壓器L7809被燒壞了,是什么原因?謝謝!
0
回復