上傳個人關于工頻變壓器的一點基本知識,歡迎大家點評
1102748147.rar
工頻變壓器的基本知識
全部回復(16)
正序查看
倒序查看
@七年之癢
7.含浸 原則上硅鋼片的變壓器不用抽真空含浸.過大的真空壓力會使凡立水滲透到CORE之間,造成間隙,降低功率.關于這一點我不贊同,采用真空浸漆,凡力水滲透到鐵芯之間不但不會造成間隙使功率降低,反而因為鐵芯片與片中間因為有凡力薧緣固定,可以杜絕異音和震動.造成間隙的主要原因不是因為鐵芯中滲有凡立水,而是鐵芯未安裝緊密.
為什么我們一款工頻變壓器灌注絕緣酯前后漏電流也有變化呢?灌注前不超過15mA,灌注完成后超出了!十分無頭緒
是絕緣酯增大了線圈和硅鋼片層間間隙的原因嗎?
是絕緣酯增大了線圈和硅鋼片層間間隙的原因嗎?
0
回復
@七年之癢
7.含浸 原則上硅鋼片的變壓器不用抽真空含浸.過大的真空壓力會使凡立水滲透到CORE之間,造成間隙,降低功率.關于這一點我不贊同,采用真空浸漆,凡力水滲透到鐵芯之間不但不會造成間隙使功率降低,反而因為鐵芯片與片中間因為有凡力薧緣固定,可以杜絕異音和震動.造成間隙的主要原因不是因為鐵芯中滲有凡立水,而是鐵芯未安裝緊密.
其實這個地方要看理解的是不是一樣,
“過大的真空壓力會使凡立水滲透到CORE之間 , 造成間隙 , 降低功率”的情況是存在的,只要把這個地方的“CORE之間”理解為同一個層面的E片與I片之間,而不是不同層面的片與片之間,這個說法就是成立的.
“過大的真空壓力會使凡立水滲透到CORE之間 , 造成間隙 , 降低功率”的情況是存在的,只要把這個地方的“CORE之間”理解為同一個層面的E片與I片之間,而不是不同層面的片與片之間,這個說法就是成立的.