能不能幫我看看這個十二相整流電路的問題 (貼電路)

十二相整流電路 用三個單相變壓器搭建
電路原理方面絕對沒有問題 也就是說連線的方式絕對沒有問題 變壓器變比沒有問題

仿真后 可以在不控整流電路的輸入端看到整流電路的輸入電流波形
120度 方波 沒有問題
但是整個電路的輸入電流 卻是標準正弦波!而理論中 應該是12階梯波! 這個電路本來就是為矯正不控整流的輸入電流畸變而設計的,為了改良畸變的電流波形 但絕對不可能做到完全消除因非線性負載造成的電流諧波
而仿真結果中輸入電流卻是標準正弦 本人實在百思不得其解 困惑了很長時間 實在受不了了 55555
請達人指點一二 為何輸入電流是這樣
電路原理上絕對沒有問題
謝謝了~  1102939718.ai_sch1102939736.ai_dsn