恒壓源和恒流源設計
請大家指導一下,怎么實現恒流源和恒壓源,他們實現方法有什么區別?有些開關電源是恒流的,而且輸出電流通過調節電位器是可調的,問一下,是怎么實現這個電流可調的?謝謝
全部回復(8)
正序查看
倒序查看
@我不穿褲子
那如果把MOS管作為可變電阻來實現恒流輸出,即一個恒壓輸出的開關電源經過MOS管后(當然MOS管有控制電路)變成恒流的,這是怎么做到恒流的?困惑中,高手指點一二
無論是恒壓還是恒流,一般不會把MOS管作為可變電阻來實現,那樣效率太低.通常的做法是:調節MOS管開關的占空比,或開關頻率.
是恒流還是恒壓,就看你采樣信號是電流還是電壓了.
如果電路同時設計有電流和電壓雙重反饋,需要限流(恒流)時,電壓就不能恒定了.如果有設定點,則負載達到恒流值恒流,達不到則恒壓.
是恒流還是恒壓,就看你采樣信號是電流還是電壓了.
如果電路同時設計有電流和電壓雙重反饋,需要限流(恒流)時,電壓就不能恒定了.如果有設定點,則負載達到恒流值恒流,達不到則恒壓.
0
回復
@井底蛙
無論是恒壓還是恒流,一般不會把MOS管作為可變電阻來實現,那樣效率太低.通常的做法是:調節MOS管開關的占空比,或開關頻率. 是恒流還是恒壓,就看你采樣信號是電流還是電壓了. 如果電路同時設計有電流和電壓雙重反饋,需要限流(恒流)時,電壓就不能恒定了.如果有設定點,則負載達到恒流值恒流,達不到則恒壓.
我們現在有一種電源是通過PWM控制芯片UC3825N來控制MOS管的占空比,其輸出端有一個電壓和電流采樣,電流采樣是用來恒流和限流控制的,而電壓采樣是用來限壓的.我現在就是不做到UC3825N這個芯片是怎么控制占空比的?它的VPWM是拿來做什么的??謝謝大家...
0
回復