性无码一区二区三区在线观看,少妇被爽到高潮在线观看,午夜精品一区二区三区,无码中文字幕人妻在线一区二区三区,无码精品国产一区二区三区免费
0
回復
收藏
點贊
分享
發新帖
論壇首頁
電源技術綜合區
繼電器燒蝕的問題........
繼電器燒蝕的問題........
客戶的負載為容性負載!220VAC 工作電流約1A.我用的繼電器為10A/250VAC 但經常出現繼電器觸點燒蝕現象,可能是負載為容性負載的浪涌電流過大所致.不知該如何解決~~請各位指點!
全部回復(2)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
晴天的云
LV.3
2
2007-07-08 16:50
另外浪涌電流該如何測量呢?需用什么設備呀!!
0
回復
提交
提示
chc-2004
LV.5
3
2007-07-08 20:27
@晴天的云
另外浪涌電流該如何測量呢?需用什么設備呀!!
用電流互感器加示波器可以直接觀察.
0
回復
提交
提示
工程師都在看
紋波異常竟然是這個原因!?。?
小功率反激開關電源
正弦波工頻逆變器
百能電器
反激電路ds電壓過高求大佬幫助解答
Mofe
求助:5v轉51V的升壓電路
CHAPP
LLC方案,在諧振電感的繞組上,再加一個繞組并且只繞一匝的目的是什么?
拿手機拍蚊子
精華推薦
換一換
立
即
發
帖