用于金屬件淬火,當有工件時全功率輸出,無工件時低功耗輸出.
PWM頻率30-40KHz,最大功率的型號輸出160KW.
全橋串聯諧振,電路簡圖:

圖表 1 電路簡圖
二、 方案設計
1. 電路特性分析
假設電源進行頻率跟蹤,始終工作在諧振頻率下.當有工件時,設備輸出受功率回路品質因素和工件阻抗的限制,連續振蕩并穩定后,會有額定振蕩電流.當無工件時,由于沒有工件阻抗,連續振蕩并穩定的話,會有一個比額定更高的振蕩電流.

圖表 2 諧振電流/頻率關系
2. 控制策略
通過PC機遠控軟件設置LPCS2000B的待機電流和保護電流.
當電流低于待機電流時,進行頻率跟蹤,讓電源工作于振蕩頻率.
當電流高于待機電流時,不斷提高工作頻率,直到電流降到待機電流以下.
如果電流高于保護電流,關機并告警.
圖表 3 控制流程圖

圖表 4 電源狀態圖