在書上我發現說的是功率因數效正,但是在實際中我發現功率沒有變,
倒是電流增加了.請問同一臺POWER,負載不變,加了PFC后反而更耗電了?
請問加PFC對用戶有什么好處,有什么作用?
關于PFC的作用
全部回復(64)
正序查看
倒序查看
@推土機
這個話題有意思,PFC打個形象的比方:一個啤酒杯的容積是一定的,就好比是視在功率,可是你倒啤酒的時候很猛,就多了不少的泡沫,這就是無功功率,杯底的啤酒其實很少,這些就是有功功率.這時候酒杯的利用率就很低,相當于電源的功率因數就很小.PFC的加入就是要減少輸入側的無功功率,提高電網的利用率,對于普通的工業用電來講是把電流的相位與電壓的相位調整到一塊了,對于開關電源來講是把嚴重畸變了的交流側輸入電流變成正弦,另外還有降低低次諧波的功能,因為輸入的電流是正弦了.
比喻太好了!!!
就是要卑鄙下流(杯壁下流)的提高PF.
實際國內很多重要部門對此不以為然也是電能短缺的兇手!
就是要卑鄙下流(杯壁下流)的提高PF.
實際國內很多重要部門對此不以為然也是電能短缺的兇手!
0
回復
@linjing002
是為了更省電,不是更費電,你搞錯了.好好看書.
其實PFC對用戶來說,并不能起到省電的作用!她還會導致效率的降低.不管是有源PFC還是無源PFC電路,都會加大用戶的有功損耗.舉個例子說吧,目前的最高效率APFC的效率約為97%,那么如果你采用了該PFC電路,你每個月就得多用電3%!
那么為何很多國家都鼓勵電路帶PFC?主要原因是對變電站有利,舉例:原來的PF值為0.6,通過PFC提高到0.95,則變電站的變壓器容量可以降低近1/3!國家可以少建1/3的電廠!另外一個作用就是減少電網的諧波污染.
PFC的普及瓶頸:
1)效率太低,目前非軟開關的一般僅為94%左右,最好的也就97%左右
2)電路結構的復雜性及高昂的成本,特別是三相電路的更是如此.這也導致了單相的PFC盡管已經有幾十種專用PFC控制IC,但還沒普及;三相PFC的在國內則連成熟的工業化應用都沒有,也即沒有形成批量生產.
PFC的出路:在于降低電路負雜性,提高系統可靠性,降低成本,降低PFC本身的功率損耗.
有PFC的電路嗎,發給我呀
1 由于設備中有電容,電感,變壓器等器件使電壓和電流不同步,這樣出現無功功率,
2 由于開關管,整流器等作用,輸出電流中有畸變,諧波含量比較大,這樣導致功率因數下降.
它的危害是顯然的,主要是對電網以及電器設備及器件的沖擊力很大,容易毀壞器件.
而無源PFC只是在器件的前端和后端分別用差模和共模來濾波,這樣加L,C導致體積很大,而且功率因數只能達到0.85左右;而APFC采用DC-DC用控制電路使輸入電流跟隨輸入電壓,而且調整輸入電流畸變程度.
我正打算用IR1150做一個裝置
1由于設備中有電容,電感,變壓器等器件使電壓和電流不同步,這樣出現無功功率,2由于開關管,整流器等作用,輸出電流中有畸變,諧波含量比較大,這樣導致功率因數下降.它的危害是顯然的,主要是對電網以及電器設備及器件的沖擊力很大,容易毀壞器件.而無源PFC只是在器件的前端和后端分別用差模和共模來濾波,這樣加L,C導致體積很大,而且功率因數只能達到0.85左右;而APFC采用DC-DC用控制電路使輸入電流跟隨輸入電壓,而且調整輸入電流畸變程度.我正打算用IR1150做一個裝置
兄臺可有IR1150芯片?我前些時候也有想用此芯片,可惜無法習到,你可有樣片?
0
回復
@zhouxiaoyi
1由于設備中有電容,電感,變壓器等器件使電壓和電流不同步,這樣出現無功功率,2由于開關管,整流器等作用,輸出電流中有畸變,諧波含量比較大,這樣導致功率因數下降.它的危害是顯然的,主要是對電網以及電器設備及器件的沖擊力很大,容易毀壞器件.而無源PFC只是在器件的前端和后端分別用差模和共模來濾波,這樣加L,C導致體積很大,而且功率因數只能達到0.85左右;而APFC采用DC-DC用控制電路使輸入電流跟隨輸入電壓,而且調整輸入電流畸變程度.我正打算用IR1150做一個裝置
我已經做了個300W 的.以IR 哪個典型電路做的.不過要改點參數 .
0
回復
@yzm800112
我已經做了個300W的.以IR哪個典型電路做的.不過要改點參數.
大俠們請討論這個APFC,芯片IR1150的頻率怎么通過一個電阻(2腳)
就可以確定呢,再就是IGBT是不是應該加個緩沖電路呢1125454788.doc
就可以確定呢,再就是IGBT是不是應該加個緩沖電路呢1125454788.doc
0
回復
@哲別
請問兄臺在哪里買到芯片?我問過IR中國代理商,他們要超過1000片才幫我們下訂,但對于我們一個小公司來說,在開發階段是不會一下子就投入這個資金,雖然我已用ICE1PCS01芯片成功研發出1500W的PFC電源,但我還是對IR1150芯片的單周期控制感到非常有興趣,想在下一個項目中用到它,請問在哪里可買到IR1150芯片?
PFC 的作用,可以這樣理解:
假如現在有一臺發電機,它最大能
輸出120VAC,15A的電流,即它的輸出功率
最大是120×15=1800W,
現在如果有一臺PF(power factor)很低的電源接到發電機上,
該電源的效率是98%,PF是55%,
那么該電源的輸出端能提供的最大功率是:
1800×0.98×0.55=970W,
如果PF提高到99%,
電源的輸出端能提供的最大功率就會提升到:
1800×0.98×0.99=1746W
這樣,對于同一個電源輸出功率,
高的PF電源,對發電機的容量要求就會降低;
同樣,對于同一個發電機,它用有限的功率,
能同時供電給更多的電源;
這樣,由于無謂地往返發電機與電源之間電線上的諧波電流
的造成損耗也相應會減少;
兄臺:我現在要用IR做1500W的,經驗不足,請兄太指教要注意的問題.主電路是不是把參數設置大些就OK了啊?而IR外接是不變的吧,只是采樣小些?還就是那芯片的接法我完全參照IR芯片的樣機的,這樣行嗎?等待中……
兄臺:我算出來電感的尖峰電流為28A,輸出400V,這樣我選擇
電感L=120uH
超快恢復二極管(600Vdc,40A),而且給二極管加了關斷吸收電路,
而MOSFET我也選用大概500Vdc,100Adc.現在考慮要不要加緩沖電路,還有管子的選取是否合理?
請高手來指教
電感L=120uH
超快恢復二極管(600Vdc,40A),而且給二極管加了關斷吸收電路,
而MOSFET我也選用大概500Vdc,100Adc.現在考慮要不要加緩沖電路,還有管子的選取是否合理?
請高手來指教
0
回復
@fortunate
PFC的作用,可以這樣理解:假如現在有一臺發電機,它最大能輸出120VAC,15A的電流,即它的輸出功率最大是120×15=1800W,現在如果有一臺PF(powerfactor)很低的電源接到發電機上,該電源的效率是98%,PF是55%,那么該電源的輸出端能提供的最大功率是:1800×0.98×0.55=970W,如果PF提高到99%,電源的輸出端能提供的最大功率就會提升到:1800×0.98×0.99=1746W這樣,對于同一個電源輸出功率,高的PF電源,對發電機的容量要求就會降低;同樣,對于同一個發電機,它用有限的功率,能同時供電給更多的電源;這樣,由于無謂地往返發電機與電源之間電線上的諧波電流的造成損耗也相應會減少;
這位大哥真牛B啊!
0
回復