UPS (C10KS)AC關了后輸入端有電100V

前幾天有個客戶說他們的UPS漏電.當時是這樣的他們的總負載太大老跳空開(UPS帶載才25%).電工把總電關了之后.當時UPS帶有服務器,沒關.去換空開被電了一下.用表一量零火對地有100V(零火電壓為0V)后來我去檢查把UPS輸入線取出沒跟總電線在一起(斷開了).一量當時真有100V.輸入輸出的零火地都安裝良好.請問是原因導致UPS會漏電.謝謝
全部回復(1)
正序查看
倒序查看
cyfeng24
LV.5
2
2007-08-02 15:46
這是電容儲存了一部分電能造成的.
0
回復
發(fā)