性无码一区二区三区在线观看,少妇被爽到高潮在线观看,午夜精品一区二区三区,无码中文字幕人妻在线一区二区三区,无码精品国产一区二区三区免费
0
回復
收藏
點贊
分享
發新帖
論壇首頁
逆變/光伏/并網
山特LINE---2KVA求助(有圖)
山特LINE---2KVA求助(有圖)
該機CPU供電部分嚴重燒?無線路圖,請各位大蝦幫忙.
全部回復(10)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
大夫
LV.2
2
2007-08-11 10:14
請問大蝦不換板可修復嗎?那位可提供此板?
QQ:279597636
0
回復
提交
提示
大夫
LV.2
3
2007-08-11 14:28
@大夫
請問大蝦不換板可修復嗎?那位可提供此板?QQ:279597636
幫幫忙好嗎?
0
回復
提交
提示
13735456
LV.3
4
2007-08-11 17:53
@大夫
幫幫忙好嗎?
找廠家吧!廠家可以搞定.
0
回復
提交
提示
大夫
LV.2
5
2007-08-11 17:55
@13735456
找廠家吧!廠家可以搞定.
廠家搞定當然可以,但要換板,嗚.........
0
回復
提交
提示
240882385
LV.2
6
2007-08-11 18:22
@大夫
廠家搞定當然可以,但要換板,嗚.........
**此帖已被管理員刪除**
0
回復
提交
提示
yechunlei
LV.6
7
2007-08-12 18:11
@240882385
**此帖已被管理員刪除**
我們公司有,燒成這樣子也只能換板了,不然碳化了的纖維板會導電的,你修的困難度會很高,還不如換板.
0
回復
提交
提示
電源人生
LV.8
8
2007-08-12 18:54
CPU我這還有100多只
0
回復
提交
提示
大夫
LV.2
9
2007-08-13 00:21
@yechunlei
我們公司有,燒成這樣子也只能換板了,不然碳化了的纖維板會導電的,你修的困難度會很高,還不如換板.
怎聯糸你呢?
0
回復
提交
提示
大夫
LV.2
10
2007-10-15 18:51
誰有這樣的圖片,麻煩傳上來看一看,就這附助電源部分就可以了,我不想扔掉它呀.
0
回復
提交
提示
kuchon
LV.1
11
2007-11-01 17:33
N年前的PSDR板了,呵呵.以前的機器就是好.
不過你那個燒得也太離譜了吧.電源部分燒成那樣,DC/DC部分和控制板估計也掛了.
0
回復
提交
提示
工程師都在看
Buck電源占空比計算公式的疑惑
聞太師1
高頻逆變電源
gujianming
離了個大譜,逆變求助
非歐姆青年
尋找120W DOB方案
yunyadie
L6599是否應該晚于PFC啟動
endeavor
精華推薦
換一換
立
即