性无码一区二区三区在线观看,少妇被爽到高潮在线观看,午夜精品一区二区三区,无码中文字幕人妻在线一区二区三区,无码精品国产一区二区三区免费
0
回復
收藏
點贊
分享
發新帖
論壇首頁
電源技術綜合區
散熱器接法有什么考究嗎?
散熱器接法有什么考究嗎?
看到不少電源產品都是把散熱器跟地接在一起,特別是輸出端.
到底什么時候才適合把散熱器跟地接在一起呢?
是不是大多數時候散熱器接地都是對EMC有幫助的呢?
全部回復(5)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
310555397
LV.6
2
2007-08-22 20:08
可能是有很小很小的干擾吧,有的接正,不加絕緣片.
0
回復
提交
提示
宏彰
LV.1
3
2007-08-23 10:15
@310555397
可能是有很小很小的干擾吧,有的接正,不加絕緣片.
謝謝,就是說怎么接問題并不大,對嗎
0
回復
提交
提示
江湖電源
LV.9
4
2007-08-23 13:44
@宏彰
謝謝,就是說怎么接問題并不大,對嗎
怎么接有利用價值,就怎么接,沒有什么規定.
0
回復
提交
提示
tuoni0512
LV.2
5
2007-09-21 14:51
@江湖電源
怎么接有利用價值,就怎么接,沒有什么規定.
這個問題問的好.那位高手來解釋一下..............
0
回復
提交
提示
fei90
LV.7
6
2007-09-21 15:48
@tuoni0512
這個問題問的好.那位高手來解釋一下..............
接不接地沒有大太的影響,我曾經調EMI的時候把散熱片接地與不接地沒試過,基本上沒有影響,我也有把散熱片接+300V去測,發現這樣接法EMI會有3個DB左右的偏差,但基本影響不大.一般是接地用.
0
回復
提交
提示
工程師都在看
英飛凌 CoolSiC? MOSFET G2:開啟高性能系統新時代
電源網-儷儷
沒事說說驅動及驅動變壓器
mwxpk
直插元件快速干凈拆焊的方法
yonko123
移相全橋主變壓器電感量怎么設計呀???
boyhood
免費試用!探索DigiKey DC-DC產品系列 發現電源管理的新可能!
電源網-天邊
精華推薦
換一換
立
即
發