求解:絕緣電阻測試與耐壓測試的區別!
絕緣電阻測試與耐壓測試的表面的測試方式類似,不知兩者的測試目的及原理上的區別是在哪里及兩者的測試的必要性.不知能提供個詳細的解釋,非常感謝!!!
全部回復(21)
正序查看
倒序查看
1.施加的電壓形式不一樣:絕緣是500V或1000V的DC,而耐壓一般是2倍的額定電壓+1000V的交流電壓或者根據產品的耐壓標準施加高壓;
2.表現形式不一樣:絕緣表征的是電阻,一般是兆歐級,比較直觀的產品絕緣長度好壞,電阻越大越好;而耐壓是通過施加高壓后產品的漏電流是多少,又叫擊穿電流,一般是mA級,這個值越小越好;
3.耐壓測試直接檢驗產品絕緣程度的強弱,如果絕緣電阻很大,但材料比較差,有空隙或者有缺陷,通過耐壓測試就能找絕緣層的好壞.目的就是考驗這種絕緣是否承受住高壓的破壞.
不知我表達清楚了沒有!
2.表現形式不一樣:絕緣表征的是電阻,一般是兆歐級,比較直觀的產品絕緣長度好壞,電阻越大越好;而耐壓是通過施加高壓后產品的漏電流是多少,又叫擊穿電流,一般是mA級,這個值越小越好;
3.耐壓測試直接檢驗產品絕緣程度的強弱,如果絕緣電阻很大,但材料比較差,有空隙或者有缺陷,通過耐壓測試就能找絕緣層的好壞.目的就是考驗這種絕緣是否承受住高壓的破壞.
不知我表達清楚了沒有!
1
回復
@flower1010
1.施加的電壓形式不一樣:絕緣是500V或1000V的DC,而耐壓一般是2倍的額定電壓+1000V的交流電壓或者根據產品的耐壓標準施加高壓;2.表現形式不一樣:絕緣表征的是電阻,一般是兆歐級,比較直觀的產品絕緣長度好壞,電阻越大越好;而耐壓是通過施加高壓后產品的漏電流是多少,又叫擊穿電流,一般是mA級,這個值越小越好;3.耐壓測試直接檢驗產品絕緣程度的強弱,如果絕緣電阻很大,但材料比較差,有空隙或者有缺陷,通過耐壓測試就能找絕緣層的好壞.目的就是考驗這種絕緣是否承受住高壓的破壞.不知我表達清楚了沒有!
簡單一點講就是IR檢查的是普遍缺陷
HI-POT檢查的是局部缺陷!
HI-POT檢查的是局部缺陷!
0
回復
@flower1010
1.施加的電壓形式不一樣:絕緣是500V或1000V的DC,而耐壓一般是2倍的額定電壓+1000V的交流電壓或者根據產品的耐壓標準施加高壓;2.表現形式不一樣:絕緣表征的是電阻,一般是兆歐級,比較直觀的產品絕緣長度好壞,電阻越大越好;而耐壓是通過施加高壓后產品的漏電流是多少,又叫擊穿電流,一般是mA級,這個值越小越好;3.耐壓測試直接檢驗產品絕緣程度的強弱,如果絕緣電阻很大,但材料比較差,有空隙或者有缺陷,通過耐壓測試就能找絕緣層的好壞.目的就是考驗這種絕緣是否承受住高壓的破壞.不知我表達清楚了沒有!
學習了,我對這兩個概念也比較模糊,感覺二者是有很大的交集的!
0
回復
@flower1010
1.施加的電壓形式不一樣:絕緣是500V或1000V的DC,而耐壓一般是2倍的額定電壓+1000V的交流電壓或者根據產品的耐壓標準施加高壓;2.表現形式不一樣:絕緣表征的是電阻,一般是兆歐級,比較直觀的產品絕緣長度好壞,電阻越大越好;而耐壓是通過施加高壓后產品的漏電流是多少,又叫擊穿電流,一般是mA級,這個值越小越好;3.耐壓測試直接檢驗產品絕緣程度的強弱,如果絕緣電阻很大,但材料比較差,有空隙或者有缺陷,通過耐壓測試就能找絕緣層的好壞.目的就是考驗這種絕緣是否承受住高壓的破壞.不知我表達清楚了沒有!
您好!我們目前的不隔離并網逆變器在生產時也分別做絕緣電阻測試(500Vdc,60s,>10M)和絕緣電壓測試(2700vdc,60s,<10ma).我們操作時是把直流PV+和PV-還有交流L和N一共四根線連在一起對機器的外殼(即大地)做這兩個測試的,請問我們這樣操作有什么問題嗎?應該怎么測試?
0
回復
@flower1010
@hjhsunnyboy
我與樓主有同樣的困惑。而且大家的解答也并沒有解開我的困惑。首先,對于有人說耐壓試驗是破壞試驗,事實不是這樣的,只有耐壓界限才是破壞試驗。其次,有人說到絕緣電阻與絕緣耐壓的設備還有手段的區別。但是我們的疑惑是兩者測試的目的是什么。個人認為,從原理來說,絕緣電阻與絕緣耐壓其實是歐姆定律的不同表達,一個考量電阻,一個考量電流。絕緣電阻不能代替絕緣耐壓,但是絕緣耐壓可以代替絕緣電阻啊。既有絕緣耐壓,何需絕緣電阻?這才是困惑的地方。
COPY:
例如一個產品,絕緣性能不好,先測絕緣電阻發現絕緣電阻只有幾兆歐,我可以采取補救方法,進烘箱吧水份烘干,再打耐壓產品就有可能合格,若先打耐壓發生擊穿,產品就報廢了,一點補救方法都沒有.
0
回復