DC/DC轉換效率問題

經??梢钥匆娹D換效率達到98%以上高校電源轉換,我理解是PWM控制器能耗很小,因此轉換效率高.
實際上大部分開關電源除了使用PWM控制器外,還使用電感或變壓器,該類器件存在一定內阻,當通過大電流時,能耗也不低,例如當使用50m?內阻的電感/變壓器時,若通過電流為10A,則功耗達到5W,對于5V輸出的電源轉換來說,轉換效率最高只能達到90%;再如幾乎所有的Linear電源轉換PWM控制器的Datasheet中均有一幅轉換效率圖,圖中一般給出90%的高轉換效率,因此存在以下幾個疑問請各位高手解答(以下均指DC/DC):
1 如何理解電源轉換效率
2 開關電源轉換中是否必須使用電感或變壓器
3 線性電源的轉換效率是否高于開關電源
4 開關電源中除電感/變壓器外,有無其它發熱器件,如何避免
5 在使用電感或變壓器后,如何真正做到98%以上的高轉換效率,即電感/變壓器的內阻是否能做的很小,又不影響使用
6 在電源轉換中,電感/變壓器的內阻是否越小越好
全部回復(12)
正序查看
倒序查看
2007-09-13 23:37
頂!絕了,這是我今年看到的最強貼子.
0
回復
2007-09-14 08:19
其實能不能做到98的效率﹐我也有這種想法﹐整個電源的損耗來算是很難達到的.我們做的也只有92左右.希望高手們來解答一下.
0
回復
changlun
LV.7
4
2007-09-14 10:14
說效率達到98%肯定是吹的,要不就是帶載非常輕的情況下,是來忽悠人的,沒實際意義
0
回復
daqinghai
LV.3
5
2007-09-14 22:40
@changlun
說效率達到98%肯定是吹的,要不就是帶載非常輕的情況下,是來忽悠人的,沒實際意義
謝謝以上高手,我一般在晚上上網,沒有及時回復,請見諒
0
回復
jygong
LV.5
6
2007-09-15 10:06
開關電源的效率是絕對比Linear電源的高得多!
隔離的開關電源效率高的一般就做到92%很不錯了,不過也要看輸出功率有多大,我說的是在50w以內,市場上買的可能就是80%左右.
非隔離的Setp down或者step up一般頻率做得有2M高,體積小效率高達94%.但它是非隔離的
0
回復
luzh07
LV.4
7
2007-09-15 11:23
1 如何理解電源轉換效率
   輸出與輸入功率之比
2 開關電源轉換中是否必須使用電感或變壓器
   電感肯定少不了,平波的功能
3 線性電源的轉換效率是否高于開關電源
   線性電源的效率遠低于開關電源
4 開關電源中除電感/變壓器外,有無其它發熱器件,如何避免
   肖特基也有可能發熱,IC本身也發熱,電感選用不好而飽和的話,發熱會更厲害
5 在使用電感或變壓器后,如何真正做到98%以上的高轉換效率,即電感/變壓器的內阻是否能做的很小,又不影響使用
   98%以上的效率是可能的,PWM的頻率越高,效率越高,但是也會有其他的副作用.目前有的產品如LTC3406,RT8010都是高效率(達95%)DC-DC降壓IC
6 在電源轉換中,電感/變壓器的內阻是否越小越好
   當然是ESR越小越好
0
回復
daqinghai
LV.3
8
2007-09-16 22:48
@luzh07
1如何理解電源轉換效率  輸出與輸入功率之比2開關電源轉換中是否必須使用電感或變壓器  電感肯定少不了,平波的功能3線性電源的轉換效率是否高于開關電源  線性電源的效率遠低于開關電源4開關電源中除電感/變壓器外,有無其它發熱器件,如何避免  肖特基也有可能發熱,IC本身也發熱,電感選用不好而飽和的話,發熱會更厲害5在使用電感或變壓器后,如何真正做到98%以上的高轉換效率,即電感/變壓器的內阻是否能做的很小,又不影響使用  98%以上的效率是可能的,PWM的頻率越高,效率越高,但是也會有其他的副作用.目前有的產品如LTC3406,RT8010都是高效率(達95%)DC-DC降壓IC6在電源轉換中,電感/變壓器的內阻是否越小越好  當然是ESR越小越好
謝謝
0
回復
daqinghai
LV.3
9
2007-09-16 23:13
@luzh07
1如何理解電源轉換效率  輸出與輸入功率之比2開關電源轉換中是否必須使用電感或變壓器  電感肯定少不了,平波的功能3線性電源的轉換效率是否高于開關電源  線性電源的效率遠低于開關電源4開關電源中除電感/變壓器外,有無其它發熱器件,如何避免  肖特基也有可能發熱,IC本身也發熱,電感選用不好而飽和的話,發熱會更厲害5在使用電感或變壓器后,如何真正做到98%以上的高轉換效率,即電感/變壓器的內阻是否能做的很小,又不影響使用  98%以上的效率是可能的,PWM的頻率越高,效率越高,但是也會有其他的副作用.目前有的產品如LTC3406,RT8010都是高效率(達95%)DC-DC降壓IC6在電源轉換中,電感/變壓器的內阻是否越小越好  當然是ESR越小越好
謝謝,線性電源有沒有可能達到開關電源的效率
0
回復
2007-09-17 00:22
@daqinghai
謝謝,線性電源有沒有可能達到開關電源的效率
應該能做到90%以上,只要你不嫌麻煩.
不過那時候不知道是不是還應該叫線性電源
0
回復
luzh07
LV.4
11
2007-09-20 10:04
@daqinghai
謝謝,線性電源有沒有可能達到開關電源的效率
如果輸入輸出之間的壓差(Vdrop)足夠小,有的線性電源的效率也還挺高的,如CMOS LDO(TPS76933,TPS7933).但是有個矛盾,這個Vdrop是不可能無窮小的,跟你內部功率管的特性有很大的關系.如LM1117內部是雙極型的晶體管,因此它的壓差最小也要1.0V左右;如TPS76933內部的MOS的壓差最小可以做到0.07V.跟工藝很大關系.一般來說300MA左右的CMOS LDO能做到的壓差一般是150mV-300mV之間.所以你可以算一下,滿載的時候,就有0.3*0.15-0.3*0.3的功率是消耗在IC本身的,如果是大電流的雙極型的LDO,消耗在IC本體的功率會更多
0
回復
2007-09-20 10:55
@luzh07
如果輸入輸出之間的壓差(Vdrop)足夠小,有的線性電源的效率也還挺高的,如CMOSLDO(TPS76933,TPS7933).但是有個矛盾,這個Vdrop是不可能無窮小的,跟你內部功率管的特性有很大的關系.如LM1117內部是雙極型的晶體管,因此它的壓差最小也要1.0V左右;如TPS76933內部的MOS的壓差最小可以做到0.07V.跟工藝很大關系.一般來說300MA左右的CMOSLDO能做到的壓差一般是150mV-300mV之間.所以你可以算一下,滿載的時候,就有0.3*0.15-0.3*0.3的功率是消耗在IC本身的,如果是大電流的雙極型的LDO,消耗在IC本體的功率會更多
如果用MOSFET做線性電源,最小壓差就是MOSFET導通電阻和電流的成績,這樣10A的線性電源有希望做到100mV以下的壓差,不過這樣還是沒有實用價值.
0
回復
刺猬魚
LV.4
13
2009-11-06 16:46
@luzh07
1如何理解電源轉換效率  輸出與輸入功率之比2開關電源轉換中是否必須使用電感或變壓器  電感肯定少不了,平波的功能3線性電源的轉換效率是否高于開關電源  線性電源的效率遠低于開關電源4開關電源中除電感/變壓器外,有無其它發熱器件,如何避免  肖特基也有可能發熱,IC本身也發熱,電感選用不好而飽和的話,發熱會更厲害5在使用電感或變壓器后,如何真正做到98%以上的高轉換效率,即電感/變壓器的內阻是否能做的很小,又不影響使用  98%以上的效率是可能的,PWM的頻率越高,效率越高,但是也會有其他的副作用.目前有的產品如LTC3406,RT8010都是高效率(達95%)DC-DC降壓IC6在電源轉換中,電感/變壓器的內阻是否越小越好  當然是ESR越小越好
請問電路中對是否需要使用隔離或非隔離有什么區別,這樣對轉換效率是不是會有影響?
0
回復
發