一臺UPS,使用16節65Ah電池,使用中發現,新的電池使用一段時間后,總有那么幾個電池會出現放電時間不夠的問題,大部分電池還是12.6v左右,可是個別電池電壓已經開始迅速下降,致使整組電池不能再用.可是只要把電池組斷開負載,所有電池的電壓都是正常的.
由于只是個別電池的電壓降低過快而不能使用,整組電池的端電壓并不低,所以充電時充電電流太小,常常小于1A甚至更低幾十mA,這樣就造成充電不足,而且充電時各個電池的端電壓不一致,但沒有什么規律,幾個性能不好的電池充電電壓有時反而是正常的.
由于是靠UPS主機給電池充電,無法調整充電電力和電壓,不知這種情況該如何處理.
求教UPS電池問題
全部回復(6)
正序查看
倒序查看
@abt-bj
這是典型的“電池落后”.處理這樣的落后電池,一般的方法是:1、把這樣的電池0.1C電流深放電到10.5V.同時測試該電池的容量,會發現該電池的容量下降.2、給該電池進行14.4V恒壓限流充電,限流值不大于0.25C.在恒壓狀態,充電電流下降到650mA的時候,給該電池采用1C以上的電流充電5秒3次,中間間斷1分鐘.通過這樣的方法,可以改善電池的均衡程度.
非常感謝你的回復,
你說的“充電電流下降到650mA的時候,給該電池采用1C以上的電流充電5秒3次,中間間斷1分鐘.”應該是恒流充電吧?大電流充電時電池的端電壓要不要監控,很可能要超過,最大限度時多高?麻煩指教.
再次謝謝.
你說的“充電電流下降到650mA的時候,給該電池采用1C以上的電流充電5秒3次,中間間斷1分鐘.”應該是恒流充電吧?大電流充電時電池的端電壓要不要監控,很可能要超過,最大限度時多高?麻煩指教.
再次謝謝.
0
回復