本人做的兩個電源,一個是60W,一個是35W.方案都是用NCP1207,在調試過程中常發生芯片莫名的燒壞現象,又查不出是何原因,一換芯片就好了,故障現象有VCC起不來的,也有電壓正常只能帶一點點載的.最尷尬的是機器在客戶那么也發生這樣的故障.
芯片為何莫名的燒掉呢?歡迎各位大俠參與討論指教!
NCP1207芯片總是莫名的燒壞
全部回復(33)
正序查看
倒序查看
@雨花
IC測VCC電壓只有4V起不來了,第一腳為了不讓誤動作(本電源在次級另有過壓保護)已接有分壓電阻,且如果是第一腳起保護動作了,應該在電容放完電后重起應能正常才是,可無論我放多久再試開機故障依舊的.
原理圖
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/202001193115532.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">

0
回復
@雨花
IC測VCC電壓只有4V起不來了,第一腳為了不讓誤動作(本電源在次級另有過壓保護)已接有分壓電阻,且如果是第一腳起保護動作了,應該在電容放完電后重起應能正常才是,可無論我放多久再試開機故障依舊的.
從你圖上面看r22用39.2k應該比較危險,因為看起來q1前面的電壓應該在15v左右.繞組電壓很可能超標.
你說的分壓電阻是d1前面那兩個嗎?接法也不對,r22應該接到那兩個后面才有作用,要不然把r22調大些也可以.
其實這顆ic完全可以不用另外加過壓保護線路,太浪費了.
你說的分壓電阻是d1前面那兩個嗎?接法也不對,r22應該接到那兩個后面才有作用,要不然把r22調大些也可以.
其實這顆ic完全可以不用另外加過壓保護線路,太浪費了.
0
回復
@hotsps
從你圖上面看r22用39.2k應該比較危險,因為看起來q1前面的電壓應該在15v左右.繞組電壓很可能超標.你說的分壓電阻是d1前面那兩個嗎?接法也不對,r22應該接到那兩個后面才有作用,要不然把r22調大些也可以.其實這顆ic完全可以不用另外加過壓保護線路,太浪費了.
感謝熱心的DX參與分析!Q1前面電壓是16V,分壓電阻圖中沒畫出,裝機時為了不讓過壓保護電路動作,在C7位置用47K電阻,過壓保護另設是由于客戶要求的過壓保護電壓范圍太小,擔心1腳保護電壓精度達不到而另設的.
0
回復
@hotsps
不需要,他的vcc本來就是穩壓的.pin1過壓保護動作的可能性非常大,應該主要考慮這個.因為如骨ocp,會有個重啟的動作.
今天客戶來信反應又有兩臺機子壞掉了,都是剛上電時一切正常,當插撥了幾次電源后就沒輸出了,機子無異?,F(xiàn)常,保險絲,等都完好,讓我盡快給他們分析答復.我懷疑又是IC損壞了.為何NCP1207在不斷開關電源時會損壞呢?郁悶啊!
0
回復
@sunny_zhang
你的變壓器輔助繞組是如何繞的?這個對你的芯片有很大影響.各位做開發的兄弟在設計的時候有什么問題也可以加QQ電源開發群:49110014 有什么問題盡管在群內發表和討論
解決方法:1,請確認是否為NCP1207,因為ON目前只有NCP1207A,或者是NCP1207A的升級版本NCP1377B .
2,請通過正規的渠道獲得NCP1207A.
3,如果是ON的正規的代理取得的NCP1207A,直接請他們的FAE幫忙.
我分析你的是IC本身的貨源問題,因為NCP1207A一般線路沒問題,要出問題很少很少.
兄弟我跟你現在做的案子一樣 ncp1207方案; 一款35W [5V7A],一款62W[12V3.5A+5V,4A]但交叉調整不佳;效率都還可以;目前還沒出現你說的那種情況```
0
回復
@thematrix
解決方法:1,請確認是否為NCP1207,因為ON目前只有NCP1207A,或者是NCP1207A的升級版本NCP1377B. 2,請通過正規的渠道獲得NCP1207A. 3,如果是ON的正規的代理取得的NCP1207A,直接請他們的FAE幫忙.我分析你的是IC本身的貨源問題,因為NCP1207A一般線路沒問題,要出問題很少很少.
之前壞的IC沒保留著,現在為了分析原因,我把壞的IC收集分類,總結了一下總共有兩種現象:
1、VCC變高,為14V,比正常12.4V高,導至輔助隱壓電源12.4V無法給VCC供電,表現出來的故障現象為只能帶輕載,重載電壓掉.
2、VCC變低,可能內部無件損壞使阻抗變低,導至VCC起不來,只有4V,表現出來的故障現象為死機.
總結:兩種故障都系IC的起動電路的問題.
安森美在深圳的代理之前有找過他,可他們說現在FAE沒在深圳,就沒再找他,我等下打電話再找下看.
之前壞的IC沒保留著,現在為了分析原因,我把壞的IC收集分類,總結了一下總共有兩種現象:1、VCC變高,為14V,比正常12.4V高,導至輔助隱壓電源12.4V無法給VCC供電,表現出來的故障現象為只能帶輕載,重載電壓掉.2、VCC變低,可能內部無件損壞使阻抗變低,導至VCC起不來,只有4V,表現出來的故障現象為死機.總結:兩種故障都系IC的起動電路的問題.安森美在深圳的代理之前有找過他,可他們說現在FAE沒在深圳,就沒再找他,我等下打電話再找下看.
關注一下
0
回復
@topower
我現在用的是NCP1377B,電源是12V/6A,變壓器用的是ERL2834,目前調試下來還可以,220V能做到87%的效率,90V能做到82%.之前我電是總壞芯片,最后發現是VCC過高損壞的,對變壓器的繞法也很重要,漏感一定要小.
開始老壞芯片時我懷疑是VCC過高,之后就把串聯穩壓中的穩壓管改成13V的,VCC降為12.4V,之后還有壞芯片,就又在VCC腳加個15V穩壓管保護,可還沒解決,一時陷入困境,找不出原因來了.
0
回復