開關電源過流保護一問

全橋結構的開關電源,過流保護一般采用什么方式?能否再用與設定值比較然后使驅動信號關閉?是否會產生誤動作?
全部回復(6)
正序查看
倒序查看
0111su
LV.5
2
2005-01-15 14:44
保險絲,過流即電器,晶體管電路組成恒流源都可以
0
回復
2005-01-18 09:47
@0111su
保險絲,過流即電器,晶體管電路組成恒流源都可以
保護動作來的級嗎?
0
回復
電源ptc
LV.2
4
2005-01-20 11:42
一般的開關電源處級保護:交流250伏,NTC串聯保險絲.
0
回復
0111su
LV.5
5
2005-01-20 17:52
@橘色的加州陽光
保護動作來的級嗎?
如果是恒流源就來的及
0
回復
2005-01-20 22:18
@電源ptc
一般的開關電源處級保護:交流250伏,NTC串聯保險絲.
不敢茍同!
你的方法準會爆管子!那哪來得及呀?!只能是檢測原邊(或副邊)高頻電流,才能可靠保護.
0
回復
wlx230
LV.5
7
2005-01-21 08:36
我想一般通過電流互感器檢測信號封鎖驅動信號吧.保險絲應該來不及.