請教!


請教各位,我這款電源要做CUL,UL認證,該采用何種標準比較合適?價格也比較合理!輸入端有接地,是內置電源,計量用途.
感謝各位
全部回復(4)
正序查看
倒序查看
2007-11-28 10:29
UL60950,
0
回復
2007-11-28 10:32
一般申請60950都可以使用, 如果用于AV類的話,可以申請60065, 用于醫療類的話就要用別的標準了.  
0
回復
demon2010
LV.3
4
2007-11-28 13:43
因該是UL60950,你可以叫你美國客戶來申請,容易很多.
0
回復
suga
LV.1
5
2007-11-28 16:31
@dreamfly520
一般申請60950都可以使用,如果用于AV類的話,可以申請60065,用于醫療類的話就要用別的標準了. 
你好!感謝你的解答,還想請教一下,是否可以用1310的標準來做,若采用此標準會有那些問題?UL1012和前面的UL1310有何不同?區別怎樣?謝謝!
  小弟獻丑了!