關于功率因數的概念以及一些問題!

所謂的功率因數就是電壓波形和電流波形所成的那個相位差的那個COS值!
我理解的對嗎?
我現在手里有個功率因數的表,再進行測量的時候出現了負數,(如0.9,-0.9)我想知道為什么會是負數
大家使用的測功率因數的表,也會出現負數嗎
接感性負載的話,是電流比電壓提前90度?
接容型負載的話.相反?
我說的對嗎?請高手賜教!
全部回復(24)
正序查看
倒序查看
2005-01-22 07:33
????
0
回復
2005-01-22 08:39
@king-騎士
????
出現負數,是因為過補償,容性負載過大,向線路倒送無功功率,
這樣供電部門是不允許的.
0
回復
勞同志
LV.7
4
2005-01-22 09:33
表或手段有問題.
0
回復
0111su
LV.5
5
2005-01-22 11:45
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/25/1106365533.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
0
回復
mikeyyang
LV.3
6
2005-01-22 12:13
頂一下.
我對這個也不太清楚,希望各位對此了解較為透徹的大大能給大家解惑!!
0
回復
redhair
LV.5
7
2005-01-22 14:12
很多人單純從相位理解是不全面的,應該電流盡量保持在正弦波形,兩個方面都需要考慮到.
0
回復
ceor
LV.4
8
2005-01-22 15:27
應該是你的表有問題了,根據能量守橫不可能出現負的.
0
回復
2005-01-23 09:51
@ceor
應該是你的表有問題了,根據能量守橫不可能出現負的.
他們說相位有問題,
所以就把電壓的輸入給調換了.
結果不出現負數,
但是我總認為不對.
但是就好用了.誰能解釋一下,對換后對嗎》
0
回復
king-騎士
LV.7
10
2005-01-23 09:58
@0111su
[圖片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/25/1106365533.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我有點不太理解
加個電容的話.不就是產生諧振了嗎
0所謂過補償了.
是不是就會出現功率因數會是負數
謝謝你的圖.很直觀.
0
回復
king-騎士
LV.7
11
2005-01-23 10:04
@勞同志
表或手段有問題.
關于功率因數表的問題
就是我的功率因數表需要一個工作電壓(220V)
一個輸入電流.還有一個就是由單相有功功率變換器提供的輸入電壓
我想知道他們的接功率因數表的端子 的時候,有沒有方向,就是假如輸入電壓接3,4,腳.我把輸入電壓接,4,3,就是把輸入的電壓線交換有沒有影響.我個人認為不會有影響的
但是結果換了后就不出現負數了.
是不是別的地方還有問題的.現在進行測試的時候功率因數不出現負數!
0
回復
LV.1
12
2005-01-23 10:54
@redhair
很多人單純從相位理解是不全面的,應該電流盡量保持在正弦波形,兩個方面都需要考慮到.
我想問一下有功和無功功率從物理意義上應該怎么理解??
0
回復
2005-01-23 11:12
@ceor
應該是你的表有問題了,根據能量守橫不可能出現負的.
不可能是負數的
0
回復
勞同志
LV.7
14
2005-01-23 11:36
@king-騎士
關于功率因數表的問題就是我的功率因數表需要一個工作電壓(220V)一個輸入電流.還有一個就是由單相有功功率變換器提供的輸入電壓我想知道他們的接功率因數表的端子的時候,有沒有方向,就是假如輸入電壓接3,4,腳.我把輸入電壓接,4,3,就是把輸入的電壓線交換有沒有影響.我個人認為不會有影響的但是結果換了后就不出現負數了.是不是別的地方還有問題的.現在進行測試的時候功率因數不出現負數!
是傳統的指針式表吧?如果是——
不要從電工原理上去解釋,要從表如何產生指針力矩的的原理上去理解.打個比方:功率表極性接反后,指針反偏,因為力矩反了.你這COS表也一樣.
0
回復
勞同志
LV.7
15
2005-01-23 11:41
@
我想問一下有功和無功功率從物理意義上應該怎么理解??
有功:復載對外釋放功率.
無功:負載與電源交換功率,每周期交換一次,對外不釋放.
0
回復
LV.1
16
2005-01-23 11:47
@勞同志
有功:復載對外釋放功率.無功:負載與電源交換功率,每周期交換一次,對外不釋放.
我看到有人說無功功率是損耗的功率,最常見的是發熱.那按照你的說法對嗎?
0
回復
sumking
LV.5
17
2005-01-23 14:57
是這樣的嗎?是不是反了,帥哥!
電容是電流超前電壓90度,電感是電壓超前電流90度.
0
回復
0111su
LV.5
18
2005-01-23 16:58
@king-騎士
我有點不太理解加個電容的話.不就是產生諧振了嗎0所謂過補償了.是不是就會出現功率因數會是負數謝謝你的圖.很直觀.
家一個電容不會產生諧振只是充放電過成在50赫交流電供電回路中補償電容并接在純電感回路.因為交流電在電感回路中電流滯后90度這就造成無功損耗例如一臺電動機是10千瓦它的效率是0.9那末它就有1千瓦的功率浪費了.浪費掉的大多數功率是由于電流滯后造成的為了提高效率降低無功損耗在電動機上并接電容,因為電容電流超前90度這種方發是目前提高功率因數的有效方法.電容小了叫欠補嘗,電容大了就過補償.一般稱為超前或滯后
0
回復
king-騎士
LV.7
19
2005-01-24 07:24
@sumking
是這樣的嗎?是不是反了,帥哥!電容是電流超前電壓90度,電感是電壓超前電流90度.
我說錯了.嘿嘿!
謝謝
指教!
0
回復
strangeme
LV.4
20
2005-01-24 10:08
@king-騎士
我說錯了.嘿嘿!謝謝指教!
是測量儀表內在的測量方法決定的,電流互感器的二次側有一端是要接到電路板上的地,同樣電壓互感器二次側也有一端要接電路板的地,所以,如果電流線接反了,功率因數當然要顯示為負了.(正常時,感性或者容性負載,電壓與電流的夾角在第一或者第四象限,COS值為正,功率因數測出來為正.如果接反,相位轉移180度,在第一或者第三象限了,COS值為負,功率因數測出來為負.)
0
回復
勞同志
LV.7
21
2005-01-24 11:47
@
我看到有人說無功功率是損耗的功率,最常見的是發熱.那按照你的說法對嗎?
無功功率增大,傳輸電流也增大,從而使線路損耗也增大.僅此而已.
0
回復
redping
LV.4
22
2005-01-24 11:55
@king-騎士
關于功率因數表的問題就是我的功率因數表需要一個工作電壓(220V)一個輸入電流.還有一個就是由單相有功功率變換器提供的輸入電壓我想知道他們的接功率因數表的端子的時候,有沒有方向,就是假如輸入電壓接3,4,腳.我把輸入電壓接,4,3,就是把輸入的電壓線交換有沒有影響.我個人認為不會有影響的但是結果換了后就不出現負數了.是不是別的地方還有問題的.現在進行測試的時候功率因數不出現負數!
是這樣的 你測試的時候如果輸入的L N線接反了 就會出現負數 應該所有的功率表都會這樣的!
0
回復
redping
LV.4
23
2005-01-24 11:57
@0111su
[圖片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/25/1106365533.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
功率因素是 有功功率與視在功3率的比
0
回復
redping
LV.4
24
2005-01-24 12:04
@strangeme
是測量儀表內在的測量方法決定的,電流互感器的二次側有一端是要接到電路板上的地,同樣電壓互感器二次側也有一端要接電路板的地,所以,如果電流線接反了,功率因數當然要顯示為負了.(正常時,感性或者容性負載,電壓與電流的夾角在第一或者第四象限,COS值為正,功率因數測出來為正.如果接反,相位轉移180度,在第一或者第三象限了,COS值為負,功率因數測出來為負.)
老兄 說的完全正確!
0
回復
gawo
LV.1
25
2011-09-11 15:49
@0111su
[圖片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/25/1106365533.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
功率因數不是有功功率跟視在功率之比嗎?這樣的話……有功功率跟視在功率都是正的……cosφ肯定大于0……何來負數之說……不過無功功率應該就是負的……
0
回復
發