本人正在做永磁同步電機的控制,使用IR2136來驅動三相全橋電路,現在的問題是,當電機轉起來后,發現下橋臂的MOS管發熱明顯比上橋臂厲害.后來,我對下橋臂的驅動信號檢測發現,其下降沿明顯的拖了很長的時間,大概有100us的樣子.我已經將主回路部分的圖發上來了,請高手看看可能是什么地方出現了問題.
我在對電路的檢測和修改過程中,曾經將COM腳直接接地,發現下橋臂的發熱情況可以得到解決,驅動信號也是正常的,請問,這樣是否可以?是否會導致其他問題的出現?