電網頻率50HZ,60HZ的問題
因我有個IC,必須取電源的頻率工作,現發現頻率變動時(采用變頻器調整),對IC的輸出會有影響.我想知道:電網頻率50HZ,60HZ會變化嗎?國標的范圍在多少比例內?知道的朋友請告之!謝謝!
全部回復(23)
正序查看
倒序查看
@szevwell
已找到!GB/T15945—1995 電能質量 電力系統頻率允許偏差1.正常允許±0.2Hz,根據系統容量可以放寬到±0.5Hz;2.用戶沖擊引起的頻率變動一般不得超過±0.2Hz.
(2)頻率波動.電網的頻率波動主要是由于電網超負荷運行所致.國標波動等級規定如下:
頻率等級 A級 B級 C級
波動范圍 ≤±0.05Hz ≤±0.5Hz ≤±1Hz
頻率等級 A級 B級 C級
波動范圍 ≤±0.05Hz ≤±0.5Hz ≤±1Hz
0
回復
@szevwell
(2)頻率波動.電網的頻率波動主要是由于電網超負荷運行所致.國標波動等級規定如下:頻率等級 A級 B級 C級波動范圍 ≤±0.05Hz ≤±0.5Hz ≤±1Hz
問:什么是電力系統頻率?
答:電力系統頻率是指電力系統統一的一種運行參數,國家標準GB/T15945—1995《電力系統頻率允許偏差》規定以50Hz正弦波作為我國電力系統的標準頻率(工頻),并規定電力系統正常的頻率標準為50Hz±0.2Hz.當系統容量較小時,可放寬到50Hz±0.5Hz.但GB/T15945—1995《電力系統頻率允許偏差》中并沒有說明系統容量大小的界限,全國供用電規則中規定了供電局供電頻率的允許偏差:電網容量在3000MW及以上者為0.2 Hz;電網容量在3000MW以下者為0.5 Hz.實際運行中,我國各跨省電力系統頻率的允許偏差都保持在+0.1 ~ -0.1 Hz的范圍內.因此,電壓頻率目前在電能質量中最有保障.
答:電力系統頻率是指電力系統統一的一種運行參數,國家標準GB/T15945—1995《電力系統頻率允許偏差》規定以50Hz正弦波作為我國電力系統的標準頻率(工頻),并規定電力系統正常的頻率標準為50Hz±0.2Hz.當系統容量較小時,可放寬到50Hz±0.5Hz.但GB/T15945—1995《電力系統頻率允許偏差》中并沒有說明系統容量大小的界限,全國供用電規則中規定了供電局供電頻率的允許偏差:電網容量在3000MW及以上者為0.2 Hz;電網容量在3000MW以下者為0.5 Hz.實際運行中,我國各跨省電力系統頻率的允許偏差都保持在+0.1 ~ -0.1 Hz的范圍內.因此,電壓頻率目前在電能質量中最有保障.
0
回復
@szevwell
問:什么是電力系統頻率?答:電力系統頻率是指電力系統統一的一種運行參數,國家標準GB/T15945—1995《電力系統頻率允許偏差》規定以50Hz正弦波作為我國電力系統的標準頻率(工頻),并規定電力系統正常的頻率標準為50Hz±0.2Hz.當系統容量較小時,可放寬到50Hz±0.5Hz.但GB/T15945—1995《電力系統頻率允許偏差》中并沒有說明系統容量大小的界限,全國供用電規則中規定了供電局供電頻率的允許偏差:電網容量在3000MW及以上者為0.2Hz;電網容量在3000MW以下者為0.5Hz.實際運行中,我國各跨省電力系統頻率的允許偏差都保持在+0.1~-0.1Hz的范圍內.因此,電壓頻率目前在電能質量中最有保障.
呵呵,自問自答呀,只好頂貼以示支持!
0
回復
@szevwell
問:什么是電力系統頻率?答:電力系統頻率是指電力系統統一的一種運行參數,國家標準GB/T15945—1995《電力系統頻率允許偏差》規定以50Hz正弦波作為我國電力系統的標準頻率(工頻),并規定電力系統正常的頻率標準為50Hz±0.2Hz.當系統容量較小時,可放寬到50Hz±0.5Hz.但GB/T15945—1995《電力系統頻率允許偏差》中并沒有說明系統容量大小的界限,全國供用電規則中規定了供電局供電頻率的允許偏差:電網容量在3000MW及以上者為0.2Hz;電網容量在3000MW以下者為0.5Hz.實際運行中,我國各跨省電力系統頻率的允許偏差都保持在+0.1~-0.1Hz的范圍內.因此,電壓頻率目前在電能質量中最有保障.
增加知識