電容器安裝注意事項

電容器安裝注意事項


1 安裝電容器時,每臺電容器的接線最好采用單獨的軟線與母線相連,不要采用硬母線連接,以防止裝配應力造成電容器套管損壞,破壞密封而引起的漏油.



2 電容器回路中的任何不良接觸,均可能引起高頻振蕩電弧,使電容器的工作電場強度增大和發(fā)熱而早期損壞.因此,安裝時必須保持電氣回路和接地部分的接觸良好.



3 較低電壓等級的電容器經串聯(lián)后運行于較高電壓等級網絡中時,其各臺的外殼對地之間,應通過加裝相當于運行電壓等級的絕緣子等措施,使之可靠絕緣.



4 電容器經星形連接后,用于高一級額定電壓,且系中性點不接地時,電容器的外殼應對地絕緣.



5 電容器安裝之前,要分配一次電容量,使其相間平衡,偏差不超過總容量的5%.當裝有繼電保護裝置時還應滿足運行時平衡電流誤差不超過繼電保護動作電流的要求.



6 對個別補償電容器的接線應做到:對直接啟動或經變阻器啟動的感應電動機,其提高功率因數的電容可以直接與電動機的出線端子相連接,兩者之間不要裝設開關設備或熔斷器;對采用星—三角啟動器啟動的感應式電動機,最好采用三臺單相電容器,每臺電容器直接并聯(lián)在每相繞組的兩個端子上,使電容器的接線總是和繞組的接法相一致.



7 對分組補償低壓電容器,應該連接在低壓分組母線電源開關的外側,以防止分組母線開關斷開時產生的自激磁現象.



8 集中補償的低壓電容器組,應專設開關并裝在線路總開關的外側,而不要裝在低壓母線上.