電源技術綜合區
變頻器干擾怎么去掉???
變頻器干擾怎么去掉???
變頻器的負載是一個電機,當變頻器工作時,會干擾PLC信號{0—5V},電機的引線是屏蔽線,為什么干擾???
全部回復(5)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
乖乖兔
LV.4
2
2007-12-24 18:54
怎么沒人回答呀?再次謝過,困饒中!!!
0
回復
提交
提示
nhsl
LV.4
3
2007-12-24 21:22
@乖乖兔
怎么沒人回答呀?再次謝過,困饒中!!!
PLC使用隔離變壓器供電,這樣干擾能少一點的.
0
回復
提交
提示
乖乖兔
LV.4
4
2008-01-08 19:49
@nhsl
PLC使用隔離變壓器供電,這樣干擾能少一點的.
我用的是開關電源供電
0
回復
提交
提示
nhsl
LV.4
5
2008-01-08 20:57
@乖乖兔
我用的是開關電源供電
PLC信號線都使用屏蔽線,將屏蔽層接地,看看是否有效果.
0
回復
提交
提示
yourse
LV.5
6
2008-01-08 21:20
@乖乖兔
我用的是開關電源供電
開關電源外殼接地,屏蔽接地應該不會再有干擾