電源技術綜合區
安規問題緊急求救,,有安規經驗人請進
安規問題緊急求救,,有安規經驗人請進
380v三相有中線系統,計算電氣間隙時按電源額定電壓220v考慮
那么三相無中線系統,只有保護地,和中線結在一起,請問計算電氣間隙時按多少考慮?220或380?
請有經驗人回答,萬分感謝!
全部回復(2)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
wiltoncou2005
LV.4
2
2006-03-02 22:27
在新的標準中,所有考核CL和CR均以該兩點間的工作電壓來計.
0
回復
提交
提示
renshan_lu
LV.4
3
2006-03-03 23:15
電氣間隙是帶電導體在空間的最短距離,計算時應以這兩跟帶電導體間的的電壓為依據.