請教一下:高頻變壓器上電源板整機時的耐壓測試問題!!!
為什么高頻變壓器單測初、次極耐壓4000Vac/1mA/10S可以過,沒有超漏,飛弧等現象.但是上電源板整機測試時:3200Vac/1mA/10S,高頻變壓器會出現超漏,飛弧現象.為什么高頻變壓器單測跟上電源板整機測試有這么大的差別,還望哪位前輩幫忙指點迷津,謝謝!!!
全部回復(5)
正序查看
倒序查看
@sampson
上電源版整機測試?有EMIFillter嗎?你可能測到的是XY電容的飛弧唷~~~
有可能!
為什麼,, 因為哪變壓器裝在電源板上測試時,旁邊肯定還有別的零件,此變壓器最外表(導體處)可能瞬間會和其旁變的零件最外表導電處產生瞬時放電的現象.這是其一.
其二, 變壓器組裝在電源板上,勢必會和旁邊零件接觸的機會就多了,單顆變壓器測試時,它是通過空氣,和材料做為介質,但您裝在電源板上就多了很多介質,比如說:此變壓器的附件有一跳線,變壓器和跳線打火,但此跳線又可能會和其它零件產生同樣的鏈條反映!!!
現在來回答為什麼電壓可能會高的原因: 通過上述有個概念,產生可能是瞬時,而我們一般測試的儀器所施加的電壓是恆定的(不完全是),它要產生瞬時效應,勢必會在每個周期(也就是每一個脈衝的前后)內儲存,待達到一定程度時,就會發生類似現象!!!
這種現象最佳的測試時間就是在晚上,把所有的燈都關了,再把萬用表放在被測試的位置來觀測,那一瞬間絕對會很美妙!!!!!
祝大家新年快樂!!!
@transformer1
有可能! 為什麼,,因為哪變壓器裝在電源板上測試時,旁邊肯定還有別的零件,此變壓器最外表(導體處)可能瞬間會和其旁變的零件最外表導電處產生瞬時放電的現象.這是其一.其二,變壓器組裝在電源板上,勢必會和旁邊零件接觸的機會就多了,單顆變壓器測試時,它是通過空氣,和材料做為介質,但您裝在電源板上就多了很多介質,比如說:此變壓器的附件有一跳線,變壓器和跳線打火,但此跳線又可能會和其它零件產生同樣的鏈條反映!!!現在來回答為什麼電壓可能會高的原因:通過上述有個概念,產生可能是瞬時,而我們一般測試的儀器所施加的電壓是恆定的(不完全是),它要產生瞬時效應,勢必會在每個周期(也就是每一個脈衝的前后)內儲存,待達到一定程度時,就會發生類似現象!!! 這種現象最佳的測試時間就是在晚上,把所有的燈都關了,再把萬用表放在被測試的位置來觀測,那一瞬間絕對會很美妙!!!!!祝大家新年快樂!!!
如果變壓器本身測試沒問題,給變壓器加兩圈外圍膠帶試試.
0
回復