性无码一区二区三区在线观看,少妇被爽到高潮在线观看,午夜精品一区二区三区,无码中文字幕人妻在线一区二区三区,无码精品国产一区二区三区免费

  • 回復
  • 收藏
  • 點贊
  • 分享
  • 發新帖

妹妹急問各位大哥電源變壓器功率與負載等若干問題

各位大哥,好,小妹剛接觸一個項目,我簡要概括如下:
1.AC220V輸入,經變壓器后輸出9V,供給后面的電路.
2.之前同事用的變壓器參數為:9V輸出,功率:10VA
3.我現在用的變壓器參數為:9V輸出,功率2VA

結果是,我接上我選擇的這個變壓器,電路正常工作,負載也沒什么影響,可是我仍有很多疑問,請大哥們幫我解答.
1.電源變壓器功率有何作用,決定后面電路的負載嗎?
  是不是視在功率越大,電源變壓器輸出電流越大?

2.電源變壓器的功率公式為:S=U*I*COS$
  這里的U是指變壓器輸出電壓還是輸入電壓220V呢?

3.如果一個變壓器雙端9V輸出和單端9V輸出,這兩種輸出方式有什么區別?
全部回復(5)
正序查看
倒序查看
2008-01-22 19:14
你這是怎么說呢,我感到你怎么會接到項目啊>
0
回復
st`johns
LV.6
3
2008-01-24 13:16
1.這要看負載的要求了
如原來的負載較小.用9V、2VA的變壓器就可以了.你用了9V、10VA的變壓器,如電壓要求不高,也可以用,只不過輸出電壓較9V、2VA的變壓器要高;
如原來的負載較大.用9V、10VA的變壓器,你用了9V、2VA的變壓器,不是電壓過低就是變壓器溫升過高
2.功率因素是電源針對負載而言.U這里是指電源電壓.
3.雙端輸出如是三個抽頭,那是用于全波整流,單端輸出可用于半波、橋式、倍壓.
0
回復
cstbz
LV.1
4
2008-03-29 10:38
1.原來是10噸的車拉?噸的貨,你現在是2噸的車拉?噸的貨,都沒問題,但10VA的溫升會低些,成本當然會高
2.S=U*I*COS$   這里的U和I是指變壓器輸出(或輸出)的電壓和電流,即同指一側的
3.變壓器功率越大,同樣溫升下,能帶的負載也越大
0
回復
2008-03-29 10:43
路過!
0
回復
2008-03-30 16:44
@藍云
路過!
支持三樓的說法!
0
回復
發