請問一下,如果燈在單個點的時候正常,把1000只燈同時點在老化機上時,就會出現電解暴,炸燈的現象,
127V3U15W 無EMC,
最大可能是什么問題
遇到問題了
全部回復(6)
正序查看
倒序查看
1000個燈同時老練有個別炸燈現象也是正常的,但大家很可能會忽略了一個重要的問題,就是諧波竄擾!沒有功率因數校正電路的鎮流器,它的諧波常常會超過120%,在同一老練線上(也就是在相對較短的距離上)密集地點上1000支燈,電源的污染程度可想而知!電子鎮流器產生了大量的諧波電流,諧波電流產生駐波,造成在同一線路位置上的鎮流器,其輸入電壓有高有低,即瞬間供電電壓超出了工作電壓的上下限,從而使其工作頻率偏離諧振頻率;再者它們產生的諧波會互相竄擾,互相調制,最終也會引致大部分電子鎮流器的損壞.東莞就曾經有一家大型的購物商場,在新張的第二天就燒掉了裝在同一樓層里三千多支節能燈的一千七百多支!(在同一時間)這就是諧波竄擾的嚴重后果,這也是我們作為工程技術人員不能輕視的一個問題哦~~
0
回復
@nod32
1000個燈同時老練有個別炸燈現象也是正常的,但大家很可能會忽略了一個重要的問題,就是諧波竄擾!沒有功率因數校正電路的鎮流器,它的諧波常常會超過120%,在同一老練線上(也就是在相對較短的距離上)密集地點上1000支燈,電源的污染程度可想而知!電子鎮流器產生了大量的諧波電流,諧波電流產生駐波,造成在同一線路位置上的鎮流器,其輸入電壓有高有低,即瞬間供電電壓超出了工作電壓的上下限,從而使其工作頻率偏離諧振頻率;再者它們產生的諧波會互相竄擾,互相調制,最終也會引致大部分電子鎮流器的損壞.東莞就曾經有一家大型的購物商場,在新張的第二天就燒掉了裝在同一樓層里三千多支節能燈的一千七百多支!(在同一時間)這就是諧波竄擾的嚴重后果,這也是我們作為工程技術人員不能輕視的一個問題哦~~
倍壓電路嗎?
0
回復