正弦波逆變器設計
正弦波逆變器設計
得到220V修正正弦波為什么升壓到315V.再用50Hz的橋式電路斬波
這個315是怎么推出來的 希望有公式 謝謝
全部回復(2)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
release
LV.6
2
2008-03-20 17:05
220V是有效值,而峰值跟有效值的關系是根號2倍.
0
回復
提交
提示
hanyi516
LV.4
3
2008-03-25 12:34
@release
220V是有效值,而峰值跟有效值的關系是根號2倍.