我被弄糊了,半橋式變壓器占空比D應該取多大?
我被弄糊了,半橋式變壓器占空比D應該取多大?
眾網友在討論半橋式變壓器占空比D時說法不一,有說取D=0.5MAX,但也有說可取至0.8,因這是一個重要參數,我需要大家再說說哪一個取值正確???
thanks!
全部回復(3)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
li727bo
LV.5
2
2008-03-29 13:09
最大取0.8(單管取到0.4)
0
回復
提交
提示
maxpayne
LV.5
3
2008-03-30 22:20
@li727bo
最大取0.8(單管取到0.4)
以變壓器工作頻率計算是Dmax = 0.4~0.45,以控制IC或濾波電感頻率計算是0.8~0.9,兩種算法結果是一樣的,因為后者的頻率是前者的兩倍.
0
回復
提交
提示
rhett
LV.8
4
2008-03-31 16:14
你說的那兩個D的T不同