UPS的功率是實際輸出功率嗎
小弟看到的一些UPS,在體積和價格上都比同功率的逆變器小,低.同樣500W的功率,逆變器要大的多,而且價格也比UPS高,(UPS還有個價值不飛的蓄電池).于是小弟懷疑UPS上標稱的功率低于實際輸出功率,
請大俠解釋一下
UPS的功率是實際輸出功率嗎
全部回復(17)
正序查看
倒序查看
@修正主義
您誤解了我沒說作隔離用,工頻或是高頻它們都是變壓用的,其實工頻變壓器造價更高,但可能帶負載方面強勁一點以上代表個人觀點,如有差池,請批評指正
我的意見
目前一些小型UPS仍然使用工頻變壓器,其原因主要為:
1.小公率低端產品,使用高頻/低頻,在價格上相差不大.在一些小型的個人UPS,甚至低頻架構成本更低;
2.低頻架構易于實現AVR功能,變壓器利用率高,而高頻架構要實現AVR則相對比較復雜
其主要缺點就是:損耗大,體積/重量大.至于說帶載能力強,則未必,不知如何見得?
名詞解釋: AVR---automatic voltage regulator
