現在本人有一款正激電源(60W,12V,5A),在使用中溫度過高,輸出二極管有原先的5A換成了10A,但溫度還是很高,現求急需各位高人求助!!!!!
先萬分感謝!!
解變壓器溫升問題???
全部回復(22)
正序查看
倒序查看
@悅哥
只要次級加就可以了,如果磁芯夠大,初級也可以加一股,初級匝數適當減少幾匝.
看完文章,發現你是高人,我現在也有個相同的問題想請教下你,我的模塊是:輸出為 600V5A ,主變溫度在老化穩定后磁芯和線包穩定在110度,我的模塊參數是這樣的:380VAC輸入,全橋拓?開關頻率20K,整機效率0.87,輸出用全橋整流.主變為EE55/28/21雙磁芯.以前的主變是初次級為:3*1mm*30T:1*1mm*50T,而我現在重新設計的參數是這樣的,電流密度取400,Bm =2000 GS ,Dmax =0.8 ,主變原邊電壓為400~600V,最大輸出600V,5A,用雙EE55/28/25 ,初次為:3*0.9mm*32T:2*0.9mm*54T,不知道這樣行不行,現在準備做樣,希望好心人快幫幫我,謝謝了
0
回復