性无码一区二区三区在线观看,少妇被爽到高潮在线观看,午夜精品一区二区三区,无码中文字幕人妻在线一区二区三区,无码精品国产一区二区三区免费

  • 回復
  • 收藏
  • 點贊
  • 分享
  • 發新帖

請教專家UPS功率如何選購

我想購幾臺純在線UPS,大概140KW的混合負載,有整流器,計算機;另加兩臺5KW空調,還有2臺11KW的鼓風機.總功率為172KW.負載沒有辦法剝離.
   1.我不知道要多大的UPS,因為空調和電動機起動時沖擊電流大.
   2.現在有的UPS有的是傳統輸出變壓器隔離,有的是高頻機,據有關人員介紹有變壓器的耐沖強,高頻機沒有變壓器沖擊電流加載IGBT上容易燒.
   3.在選型上,是單機好,還是多臺熱插拔并機好.
   4.在選廠家上,在品質,售后服務有口碑哪幾家好.賣的時候都好,售后就不管,或者是天價,這樣廠家別介紹.
    希望各位專家從技術角度分析一下.
     謝謝!
全部回復(3)
正序查看
倒序查看
pzdy
LV.6
2
2008-04-26 09:47
建議你還買臺燃氣式發電機,140KW的負載,要滿負荷供電(掉電時),看樣子得配潛水艇的電池了.
0
回復
xsb01
LV.5
3
2008-04-26 10:03
@pzdy
建議你還買臺燃氣式發電機,140KW的負載,要滿負荷供電(掉電時),看樣子得配潛水艇的電池了.
我有500KW的油機
0
回復
xsb01
LV.5
4
2008-04-26 10:42
專家都在研究捕魚機?同仁都捕魚去了!
0
回復