逆變/光伏/并網
請教一個逆變干擾問題
請教一個逆變干擾問題
簡易24V-220V方波逆變中,電池端的電壓被干擾的很厲害(50Hz),后級無法使用,請教如何消除或抑制?
全部回復(2)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
zhuzhigang1974
LV.3
2
2008-04-30 19:08
你的DC輸入有沒有并上兩個2200U/63V電容
0
回復
提交
提示
sdutzl
LV.4
3
2008-05-03 15:27
電池端如果是50Hz的干擾,在靠近前級MOSFET的電源輸入端并電解電容,容量與輸出功率有關.可以通過實驗確定容量.