用M13009設計400W電源是否合適(電路形式為半橋式),我在試驗時發現功率管的溫度過高,貼近功率管附近的溫度在滿負荷時超過60度,心里沒有底遲遲沒有投放市場.請高手指點.
全部回復(7)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
log1
LV.8
2
2008-05-19 10:36
你的開關頻率多少?
選三極管而不是MOSFET理由是什么?
0
回復
提交
提示
jameszhou
LV.2
3
2008-06-03 23:28
三極管不能做高的頻率.
你可以測下你最差條件下功率管的溫升,粘上溫度線在管本體上,算下結溫超沒有?當然要有十度的誤差余量.
0
回復
提交
提示
83207108
LV.1
4
2008-06-04 09:27
@log1
你的開關頻率多少?選三極管而不是MOSFET理由是什么?
你的開關頻率多少?
選三極管而不是MOSFET理由是什么?
我也想知道原因?
0
回復
提交
提示
stupid_guy
LV.2
5
2008-06-26 23:02
@jameszhou
三極管不能做高的頻率.你可以測下你最差條件下功率管的溫升,粘上溫度線在管本體上,算下結溫超沒有?當然要有十度的誤差余量.
.....................
0
回復
提交
提示
gaokelei513
LV.1
6
2008-07-10 11:10
@stupid_guy
.....................
高手!!!頂!!!!!!!!!!!!!!!!!!
0
回復
提交
提示
sfhd
LV.4
7
2008-07-22 20:55
@gaokelei513
高手!!!頂!!!!!!!!!!!!!!!!!!
發熱得原因有好多原因,一:晶體管得頻率不能過高,不然就很熱得,二:你的變壓器得參數是否合適.三:開關波形是否有點亂,或者說有點畸形,這些都可能引起發熱得,做好的辦法用諧振電路,效率很高的,有意聯系QQ:494316289
0
回復
提交
提示
lianggj
LV.2
8
2008-07-23 09:08
你在什么溫度條件下測得的溫度呢?