1200W工頻變壓器
今天做了一個變壓器:380V輸入 220V 4A,120V 2A,24V 2A三組輸出.矽鋼片用了50ww470的,舌寬50mm,疊厚100mm,漆包線用的是QZ-2/130線徑分別用了1mm,1.16mm,0.9mm,0.9mm;匝數分別是360,218,118,24匝;滿負載運行3小時,用紅外線測試儀測試,發現漆包線溫度達到105度,恐怖哇?這種變壓器可以用嗎?
全部回復(13)
正序查看
倒序查看
@transformer1
低頻變壓器用180度的線來做,那老板要有很大的勇氣喔..
^_^
終于找到一點專長的帖子拉...
首先可以告訴樓主
你的變壓器是可以使用的
如果對應國標的話:
Class B的耐溫等級國標要求可以做到95K(85K)GB-T4706.1-1988
而且你用紅外線測溫得到的數據是+了環境溫度的
溫升的計算是要減掉環境溫度的(當然你也可以用電流法測試溫升)
如果講實際應用的話:
只要最大局部損耗點的最高溫度不超過耐溫等級,理論上就可以使用的
在沒有標準限制的情況下,通常做法是低于耐溫等級10~20度(考慮壽命)
樓上“?!备?
“低頻變壓器用180度的線來做,那老板要有很大的勇氣喔.. ”
吼吼,180度還算高啊,俺公司都已經用到Class S級(250度)拉...
溫度是比較高的,(用以前編的程度算了下,好久沒用了,可能也有不對的地方,供參考)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/77451211762335.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">

0
回復